Подскажите, пожалуйста, где можно почитать о требованиях к производственным помещениям в зависимости от их категории по взрывопожарной и пожарной безопасности.

Link to comment
Share on other sites

Категорирование зданий классов Ф5.1-Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утвержден и введен в действие постановлением МЧС от 29.01.2013 № 4) (п.5.3.7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79).

Link to comment
Share on other sites

Только что, vdanko78 сказал:

Категорирование зданий классов Ф5.1-Ф5.3, а также производственных (в том числе лабораторий и мастерских) и складских помещений, входящих в их состав, по взрывопожарной и пожарной опасности осуществляют в соответствии с ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утвержден и введен в действие постановлением МЧС от 29.01.2013 № 4) (п.5.3.7 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79).

Видимо, я неправильно выразился: меня интересует не как рассчитать категорию помещения, а какие требования к устройству помещений (строительные нормы, оборудование и т.п.) предъявляются в зависимости от рассчитанной категории? Т.е. какие материалы стен, потолка, пола можно использовать, какие двери устанавливать, необходима ли вентиляция и пожарная сигнализация?

Нужны именно ссылки на нормативную документацию. В Специфических требованиях по обеспечению ПБ взрывоопасных и пожароопасных производств, утверждённых постановлением Совмин РБ от 20 ноября 2019 г. N 779, применительно к моему случаю (обычные производственные помещения, категории В2, В3), ничего конкретного нет.

Link to comment
Share on other sites

СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утв. постановлением Минстройархитектуры от 12.11.2020 № 79 не подходит?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20.06.2024 в 11:19, Павел 1977 сказал:

Спасибо, вероятно, это то, что нужно.

Прочёл все СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», но, к сожалению, так и не нашёл, какие, к примеру, требования предъявляются к дверям помещений в зависимости от присвоенной категории.

Link to comment
Share on other sites

Тогда наверное что-нибудь из этого: СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре; СТБ 1138-98 «Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия»; СН 2.02.07-2020 «Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции»; СН 3.02.11-2020; СН 3.02.08-2020. Покопаться в строительных нормах.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

26.06.2024 в 17:03, Павел 1977 сказал:

Прочёл все СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», но, к сожалению, так и не нашёл, какие, к примеру, требования предъявляются к дверям помещений в зависимости от присвоенной категории.

п. 8.2.5.1 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в технологической части проекта. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то помещения категорий А, Б и В1–В3 следует размещать в отдельных помещениях и отделять друг от друга, а также от других помещений (кроме помещений для мастеров и другого персонала, санитарно-бытовых помещений и личной гигиены женщин) и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: — в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа; — в зданиях II и III степени огнестойкости и зданиях с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, — противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; — в зданиях IV степени огнестойкости — противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытиями 4-го типа.

Требования к помещениям и оборудованию в зависимости от категории содержатся в СН 2.02.02-2019 "Противопожарное водоснабжение", СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений", СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СН 2.02.07-2020 "Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции", СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.