leo Posted October 20, 2010 Share Posted October 20, 2010 Может кто знает в каком документе написано, что на розетки нужно клеить наклейки 220 В. Вреде надо клеить тогда когда у тебя если разное напряжение рядом 220 В, 360В, есть радио-розетки и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тылиндус Александр Posted October 31, 2010 Share Posted October 31, 2010 См. ПБМИП:"2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Вячеслав Posted November 9, 2010 Share Posted November 9, 2010 Может кто знает в каком документе написано, что на розетки нужно клеить наклейки 220 В. Вреде надо клеить тогда когда у тебя если разное напряжение рядом 220 В, 360В, есть радио-розетки и т.д. Уважаемый лео - надо посмотреть действуют эти правила у Вас или нет они только распространяются на минэнерго Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladvm Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 См. ПБМИП: "2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.". но это распространяется только на розетки находящиеся в электрошкафу станков или на панели управления Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тылиндус Александр Posted June 15, 2011 Share Posted June 15, 2011 но это распространяется только на розетки находящиеся в электрошкафу станков или на панели управления Коллега, спрашивали про регламентацию идентификации розеток - вот ссылка. Если вы еще знаете, чем устанавливается это требование, то пожалуйста, укажите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kuharyenok Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Здравствуйте. Меня тоже интересуетя эта тема. Вот, допустим, в магазине, в складе, в бухгалтерии нужно клеить эти надписи 220В или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЕЛЕНА АКДз Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Здравствуйте. Меня тоже интересуетя эта тема. Вот, допустим, в магазине, в складе, в бухгалтерии нужно клеить эти надписи 220В или нет? У нас везде наклеены. Основание указывалось в предыдущих сообщениях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kuharyenok Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 У нас везде наклеены. Основание указывалось в предыдущих сообщениях. СПАСИБО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 А надо ли наносить надписи "Вкл" и "выкл" над и под выключателями м если надо, то чем это регламентируется? Заранее спасибо за ответы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тылиндус Александр Posted June 26, 2011 Share Posted June 26, 2011 А надо ли наносить надписи "Вкл" и "выкл" над и под выключателями м если надо, то чем это регламентируется? Заранее спасибо за ответы. ТКП 181-2009 гласит: "5.3.33 ... На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить" и др.). 5.3.34 На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах должны быть надписи, указывающие характер сигнала ("Включено", "Отключено", "Перегрев" и др.). 5.3.35 Выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного положений.". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted July 28, 2011 Share Posted July 28, 2011 На курсах нам сказали , что теперь надпись над розетками должна быть 230В или 400В. Каким документом это подтверждается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Тылиндус Александр Posted August 1, 2011 Share Posted August 1, 2011 На курсах нам сказали , что теперь надпись над розетками должна быть 230В или 400В. Каким документом это подтверждается? Интересно, а что это за курсы, на которых допускается голословность? Или вы не записали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maksimonov Posted August 2, 2011 Share Posted August 2, 2011 Нормативные документы по пожарной безопасности не предъявляют таких требований. А про ТКП все верно написано. Но это электробезопасность......230 и 400 - это бред Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
natalia Posted August 2, 2011 Share Posted August 2, 2011 Интересно, а что это за курсы, на которых допускается голословность? Или вы не записали? Не записала. Вы правы, действительно оказалось голословность. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
profob Posted January 4, 2014 Share Posted January 4, 2014 В настоящее время требования о маркировке розеток есть только в ТКП 181: "5.13.14 . В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Levik Posted December 2, 2014 Share Posted December 2, 2014 вообще то писать ровное число без знака "примерно" ~ - я считаю неправомерным. Напряжение в сети (кроме специальных трансформаторов и аккумуляторов) не постоянного тока, а переменного и поэтому колеблется от 220 до 250В, при однофазной сети. Поэтому хотелось бы увидеть сие в нормативных документах (если все такие принципиальные, то и правила пусть будут принципиальными!!) Quote Иногда лучше молчать (жевать, пить, глотать, икать) чем говорить Link to comment Share on other sites More sharing options...
leo Posted July 1, 2015 Author Share Posted July 1, 2015 Может кто скажет какие у кого знаки взрывопожарной и пожарной опасности висят на дверях гаража и котельной. Если честно лень самому разбираться в ТКП 474-2013 , просто хотел банально купить для гаража новые таблички. Может кто подскажет хорошую фирму где можно купить вышеперечисленные знаки и по габаритом по длинне и высоте Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бульбаш Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 См. ПБМИП: "2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.". Не нашёл такой документ. Есть ссылка или лучше - сам документ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 на адрес мой kotan29@list.ru напишите, скину в ответ.. но это документ такой, специфичный.. в энергетике применяется, в других отраслях нужно уточнять.. да и в нормативке республиканской он особо не фигурирует.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myxaan Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 Может кто скажет какие у кого знаки взрывопожарной и пожарной опасности висят на дверях гаража и котельной. Если честно лень самому разбираться в ТКП 474-2013 , просто хотел банально купить для гаража новые таблички. Может кто подскажет хорошую фирму где можно купить вышеперечисленные знаки и по габаритом по длинне и высоте Ну гараж можете повесить В2/ПIIа гараж ну и котельная Г1. Вообще это лицензированный вид деятельности и нужно расчет делать, а так от балды и это пойдет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted July 7, 2018 Share Posted July 7, 2018 Для себя, самостоятельно можно рассчитать категории, только это проблемно для тех кто этим не занимается постоянно. А так да, фирмы за денюжку все просчитают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myxaan Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Для себя, самостоятельно можно рассчитать категории, только это проблемно для тех кто этим не занимается постоянно. А так да, фирмы за денюжку все просчитают. Самостоятельно можно, но если сгорит будут документацию просить и платить будет ответственный за пб за эти помещения(зданий) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Самостоятельно можно, но если сгорит будут документацию просить и платить будет ответственный за пб за эти помещения(зданий) речь идет о произведенных расчетах самостоятельно, но в полном соответствии с ТКП по категорированию.. Там можно самому рассчитать, но долго и без опыта трудно.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesubj Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 речь идет о произведенных расчетах самостоятельно, но в полном соответствии с ТКП по категорированию.. Там можно самому рассчитать, но долго и без опыта трудно.. а откуда вообще эта информация, что самостоятельно можно считать без лицензии? Я помню, что в 15 или 16 году был ответ на сайте МЧС, что без получения прибыли можно считать самому. Но после этого, что работники РЦСиЭЛВД, что работники РОЧС неоднократно заявляли, что считать без лицензии могут только проектировщики в рамках разработки проектной документации, остальным же нужна лицензия и не важно, получаешь ты прибыль, или нет. Может есть ответ какойн-нибудь официальный или разъяснение? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бульбаш Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 leo, об этом сказано здесь: http://www.ohrana-truda.by/topic/5570-na-kakih-pomescheniyah-nuzhno-vyveshivat-znaki-kat/ http://www.ohrana-truda.by/topic/2559-kategoriya-pomescheniya-po-vzryvopozharnoj-i-pozhar/ http://www.ohrana-truda.by/topic/2400-nuzhna-li-litcenziya-na-kategorirovanie-pomescheni/ и http://www.ohrana-truda.by/topic/1343-kategorirovanie-pomeschenij-zdanij-i-naruzhnyh-u/ Лучше обсуждать здесь http://www.ohrana-truda.by/topic/1343-kategorirovanie-pomeschenij-zdanij-i-naruzhnyh-u/ и искать будет проще и понятней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...