Перейти к содержанию
Форум инженеров по охране труда Беларуси
Охрана труда.by

Форум инженеров по охране труда в Беларуси

Обеспечение электробезопасности на строительных объектах


Рекомендуемые сообщения

Д.М. Лосенков, начальник управления государственного энергетического надзора

ГПО «Белэнерго» – старший государственный инспектор по энергетическому надзору

 

Анализ несчастных случаев, произошедших за последние годы, свидетельствует, что строительные площадки – одни из самых опасных объектов в отношении поражения электрическим током. За последние пять лет почти 30% несчастных случаев с тяжелым или смертельным исходом, связанных с поражением электрическим током, произошло на различных строительных объектах.

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

 

К специфическим особенностям эксплуатации электрооборудования строительных площадок, обусловливающим высокую степень опасности поражения электрическим током, относятся:

  • использование в работе потенциально высокоопасного в отношении поражения электрическим током электрооборудования – электросварочного, переносного и т.д.;
  • использование временных электропроводок;
  • производство работ с использованием электро­оборудования на открытом воздухе, в том числе в неблагоприятных погодных условиях;
  • необходимость производства работ с использованием машин и механизмов в охранных зонах линий электропередачи;
  • необходимость производства большого количества работ по подключению/отключению электрооборудования и его монтажу/демонтажу.

Общие вопросы обеспечения электробезопасности при подготовке и производстве строительно-монтажных работ регламентированы [1], но они в некоторой степени устарели и не в полной мере обеспечивают электробезопасность персонала.

 

Современные нормативные требования по обеспечению электробезопасности содержатся в комплексе стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 «Электроустановки зданий». В настоящее время в Республике Беларусь действуют только 15 ГОСТов этого комплекса – ГОСТы 30331.1–30331.15. ГОСТ на основе международного стандарта МЭК 60364-7-704-89, содержащий требования к электроустановкам строительных площадок, не действует в Республике Беларусь. Отметим также, что в Российской Федерации данный нормативный правовой акт в адаптированном виде введен в действие с 1 января 2002 года как ГОСТ Р 50571.23-2000 [2].

 

Ряд требований по обеспечению безопасной эксплуатации электрооборудования, применяемого на строительных объектах, регламентированы в Республике Беларусь [3] и [4].

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ УСТАНОВОК

 

Наиболее часто случаи электротравматизма происходят при нарушении требований нормативных документов, регламентирующих производство электросварочных работ.

 

Источники сварочного тока могут присоединяться к распределительным электрическим сетям напряжением не выше 660 В. Перед присоединением к электрической сети необходимо произвести внешний осмотр всей сварочной установки и убедиться в ее исправности.

 

Особое внимание при этом следует обратить на состояние контактов и заземляющих проводников, исправность изоляции проводов, наличие и исправность защитных средств.

 

При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать запрещено.

 

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрические аппараты. Передвижные электросварочные установки на время их передвижения необходимо отсоединять от сети.

Переносная (передвижная) электросварочная установка располагается на таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля составляла не более 15 м.

 

При ручной дуговой сварке для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю должен использоваться гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке. Применение кабелей и проводов с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов, распространяющих горение, не допускается. В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения, сварочные плиты и сама свариваемая конструкция.

 

Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и несварочного технологического оборудования запрещается.

 

В электросварочных установках с переносными и передвижными сварочными трансформаторами обратный провод изолируется так же, как и прямой провод, присоединяемый к электрододержателю. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного провода, должно выполняться сваркой или с помощью болтов, струбцин, зажимов.

 

В установках для дуговой сварки в случае необходимости (например, при выполнении круговых швов) допустимо соединение обратного провода со свариваемым изделием при помощи сколь­зящего контакта. Зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому подключается обратный провод, а также аналогичные зажимы у сварочных выпрямителей и генераторов, где обмотки возбуждения подключаются к распределительной электрической сети без разделительного трансформатора, следует заземлять.

 

Узлы сварочного оборудования, содержащие конденсаторы, должны иметь устройства для автоматической разрядки конденсаторов. На органах управления сварочным оборудованием наносятся четкие надписи или условные знаки, указывающие их функциональное назначение. Все органы управления сварочным оборудованием должны иметь надежные фиксаторы либо ограждения, исключающие самопроизвольное или случайное их включение (отключение).

 

Корпус любой сварочной установки и ее источника питания необходимо надежно заземлять. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном

оборудовании должен быть предусмотрен болт диаметром 5–8 мм, расположенный в доступном месте с надписью «земля» (условным обозначением «земля»).

 

Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых аппаратов запрещается. Электросварочное оборудование передвижного типа, осуществление защитного заземления которого представляет трудности, должно быть снабжено устройством защитного отключения.

В качестве примера к указанным требованиям правил рассмотрим обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего с электрогазосварщиком Узденского филиала ДУП «Автомобильный парк № 15» РУП «Миноблавтотранс».

 

 

Работники производили сварочные работы на глушителе автобуса ПАЗ 3205. В процессе работы электрогазосварщик при попытке перемещения включенного сварочного выпрямителя был поражен электрическим током. На месте рабочему оказывалась первичная медицинская помощь работниками филиала. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего. В процессе расследования установлено, что при перемещении сварочного выпрямителя вследствие механического повреждения изоляции лежавшего на бетонном полу питающего кабеля между фазным и нулевыми рабочим и защитным проводниками произошло короткое замыкание.

 

Так как связь защитного нулевого проводника с заземляющим устройством отсутствовала, корпус выпрямителя оказался под напряжением. Защита от токов короткого замыкания в месте присоединения к питающей сети отсутствовала, а установленный в распределительном щите здания автоматический выключатель АЕ 2053-10 (Iн=100А, Iотс=12Iн) отключение данной линии при возникновении короткого замыкания не обеспечил. Таким образом, требования правил были нарушены неоднократно. В данном случае выполнение всего лишь одного требования из целого комплекса мер безопасности (заземление корпуса сварочного выпрямителя; отключение сварочного выпрямителя от электрической сети на время передвижения; наличие защиты от токов короткого замыкания в месте присоединения сварочного выпрямителя к питающей сети; защита проводов от механических повреждений) позволило бы предотвратить данное поражение электрическим током.

 

Особое внимание следует уделить работе источников сварочного тока на холостом ходу.

 

Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, в колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов, на открытом воздухе и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения.

 

Несоблюдение данных требований безопасности привело к несчастному случаю с работником филиала № 2 ОАО «Минскдрев» производственного концерна «Минскстрой».

 

Бригада из двух человек (электрогазосварщика и жестянщика) выполняла работы по заделке щелей бункера пылеосадительного фильтра «Циклон» при помощи электросварки. В 9.40 было решено сделать перерыв. Электрогазосварщик повесил электрододержатель на металлическую распорку фильтра и начал спускаться по лестнице, чтобы выключить сварочный аппарат. В это время жестянщик, двигаясь в направлении лестницы и не заметив висевший на распорке электрододержатель, дотронулся грудью до закрепленного в нем электрода, находившегося под напряжением холостого хода.

 

Электрогазосварщик услышал его крик и, поняв, что тот находится под воздействием напряжения, выключил сварочный аппарат, после чего помог рабочему спуститься с площадки для обслуживания бункера фильтра. Данный несчастный случай классифицирован медицинским учреждением как тяжелый.

Напомним, что применение устройств автоматического отключения или ограничения напряжения холостого хода электросварочных установок может рассматриваться с точки зрения как электробезопасности, так и энергосбережения.

 

Сварочные установки, а также все вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть в пыле­влагозащищенном исполнении. Над сварочными установками незащищенного исполнения, находящимися на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из несгораемых материалов, исключающие попадание осадков на рабочее место сварщика или на сварочное оборудование. При отсутствии таких навесов электросварочные работы во время дождя или снегопада должны прекращаться. Продолжение электросварочных работ после дождя и снегопада может быть разрешено лицом, ответственным за безопасное проведение этих работ. Все открытые части сварочной установки, находящиеся под напряжением питающей сети, должны быть надежно ограждены.

 

Конструкция сварочного электрододержателя должна соответствовать ПУЭ и СТБ. Использование электрододержателей, у которых нарушена изоляция рукоятки, запрещается. Применение самодельных электрододержателей запрещается.

К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения к сети переносных и передвижных электросварочных установок. В противном случае присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должны производиться электротехническим персоналом предприятия (организации).

 

При сварке внутри металлических конструкций, котлов, резервуаров, а также наружных установок (после дождя и снегопада) сварщик, кроме спец­одежды, обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриком. При работе в закрытых емкостях необходимо также надевать поли­этиленовые каски, пользование металлическими щитками в этом случае запрещается.

 

По окончании работ при дуговой сварке источник питания отключают от электросети. При сварке на постоянном токе сначала отключается цепь постоянного тока, затем – переменного.

 

Переносное, передвижное электросварочное оборудование закрепляется за электросварщиком, о чем делается запись в журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Незакрепленные за электросварщиками передвижные и переносные источники тока для дуговой сварки должны храниться в запираемых на замок помещениях.

 

Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

 

После капитального ремонта изоляция электросварочной установки должна быть проверена на электрическую прочность в соответствии с требованиями СТБ на эксплуатиру­емое электросварочное оборудование. Осмотры и чистка установки и пусковой аппаратуры производятся не реже 1 раза в месяц.

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

 

Следующей наиболее частой причиной несчастных случаев при производстве строительно-монтажных работ является нарушение требований безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Рассмотрим обстоятельства некоторых несчастных случаев.

 

Групповой несчастный случай произошел с машинистом автокрана 5-го разряда и монтажником наружных трубопроводов 4-го разряда унитарного предприятия «Витебскгазстрой» ОАО «Белгазстрой».

 

Сотрудники данной организации проводили работы по укладке газопровода в траншею, проходящую под воздушной линией электропередачи напряжением 10 кВ. При переезде автокрана с поднятой стрелой произошло касание провода воздушной линии. В результате машинист автокрана получил смертельную электротравму, монтажник наружных трубопроводов – электроожоги 2-й и 3-й степени.

 

Смертельный несчастный случай произошел с машинистом экскаватора УП «Минскводоканал». Самосвал, следуя для производства работ в песчаный карьер в сцепке с экскаватором, при съезде с дороги забуксовал под воздушной линией электропередачи напряжением 10 кВ в Минском районе. Когда экскаватор отцепили от самосвала, машинист пересел в кабину экскаватора и начал подъем ковша из кузова самосвала для приведения его в рабочее положение. При этом стрела экскаватора коснулась провода воздушной линии. При выходе из кабины экскаватора машинист был смертельно поражен электрическим током.

 

Групповой несчастный случай произошелс электромонтажниками ЗАО «Электросервисстрой» (г. Минск). При перемещении сборно-разборной вышки-туры высотой 8 м в неразобранном виде по проезжей части в охранной зоне воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ потерпевшие приблизили вышку к нижнему проводу воздушной линии и в результате дальнейшего контакта стойки вышки с проводом, находящимся под напряжением, были поражены электрическим током. При этом два человека погибли, один – травмирован.

 

Наиболее часто несчастные случаи в охранных зонах электрических сетей происходят с персоналом, эксплуатирующим крупногабаритные или грузоподъемные машины и механизмы строительно-монтажных организаций, – водителями и машинистами самосвалов, автокранов и т.п.

 

Обстоятельства произошедших несчастных случаев свидетельствуют о том, что данный персонал слабо представляет либо вообще не представляет опасности поражения электрическим током. Имеются и нарушения при организации работ в охранных зонах линий электропередачи со стороны инженерно-технического персонала.

 

При проведении обучения, инструктажей и проверки знаний персонала, эксплуатирующего крупногабаритные или грузоподъемные машины и механизмы, необходимо особое внимание уделить разъяснению основных мер предосторожности при работах в охранных зонах воздушных линий.

 

Также необходимо подробно разъяснить работникам порядок действий, в случае если механизм или машина окажутся под напряжением в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновения электрического разряда: прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения запрещается. Из зоны растекания тока необходимо выходить на расстояние не менее 8 метров мелкими (не превышающими длину стопы) шагами или прыжками на одной ноге.

 

От вышеуказанных работников необходимо четкое представление об опасности поражения электрическим током – поражение может произойти не только в результате прикосновения к токоведущим частям, но и в результате приближения к ним на недопустимое расстояние.

 

Опасность поражения может возникнуть и в зоне растекания электрического тока в результате воздействия шагового напряжения.

 

При работе в охранных зонах линий электропередачи необходимо иметь общее представление о режимах работы линий электропередачи различных уровней напряжения. Электрические сети напряжением до 1000 В, а также напряжением 110 кВ и выше работают в режиме глухозаземленной нейтрали – нейтраль трансформатора или генератора присоединена к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). Соответственно при обрыве провода и падении его на землю (либо при ином соединении с землей (например, через токопроводящий корпус механизма)) происходит короткое замыкание, что влечет за собой автоматическое отключение линии действием релейной защиты.

 

Распределительные электрические сети напряжением 6–35 кВ в подавляющем большинстве случаев работают в режиме изолированной нейтрали – нейтраль трансформатора или генератора не присоединена к заземляющему устройству. Следовательно, при контакте одного провода с землей путь протекания тока не создается, и линия продолжает работать в этом режиме. В таком случае в месте контакта провода с землей образуется зона растекания, в которой возможно поражение электрическим током.

 

Необходимо помнить, что даже в случае отключения воздушной линии действием релейной защиты возможна повторная подача напряжения на линию (в том числе неоднократная). Подобный режим создается в случае работы устройств автоматического повторного включения, а также при включении воздушной линии под напряжение действиями персонала энергосистемы.

 

Поэтому важно оперативно сообщить об обрыве линии в район электрических сетей энергосистемы. Также требуется учитывать, что в ряде случаев отключенная линия электропередачи может находиться и под наведенным напряжением. Наиболее часто данная ситуация создается при двуцепном исполнении воздушной линии электропередачи. При этом величина наведенного напряжения измеряется киловольтами (в некоторых случаях и десятками киловольт), что однозначно создает опасность для жизни.

 

Напомним также, что в соответствии с требованиями п. 2.25.3 [1] машинист грузоподъемной машины должен иметь группу по электробезопасности не ниже II.

 

В отношении производства работ в охранных зонах электрических сетей отметим, что без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

  • производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
  • осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников;
  • совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
  • производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Организации, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

 

Также запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, в частности:

  • набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
  • устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);
  • складировать материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
  • устраивать стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
  • производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них).

Предприятия, организации и учреждения, производящие взрывные, строительные и иные работы вблизи охранных зон электрических сетей, которые могут вызвать их повреждения, обязаны не позднее чем за 12 суток до начала выполнения работ согласовать с предприятиями (организациями), в ведении которых находятся электрические сети, условия и порядок проведения этих работ, обеспечивающие сохранность электрических сетей, и принять соответствующие меры.

 

Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников организаций, в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев. Организации, в ведении которых находятся электрические сети, имеют право приостанавливать работы, выполняемые другими предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охранных зонах этих сетей с нарушением требований Правил охраны электрических сетей.

 

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и лицом, ответственным за безопасное состояние электрохозяйства в организации.

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

(ОТКЛЮЧЕНИЮ) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕНОСНОГО

И ПЕРЕДВИЖНОГО)

 

С учетом того, что при производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять большое количество работ по подключению (отключению) электрооборудования (в том числе переносного и передвижного), а также вспомогательного оборудования к нему, напомним основные требования безопасности в данной области.

 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности.

 

При этом присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

 

Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

 

Монтажные и ремонтные работы на электрических сетях и электроустановках должны производиться после полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного выполнения работ. Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее, м:

  • 2,5 – над рабочими местами;
  • 3,5 – над проходами;
  • 6,0 – над проездами.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на строительной площадке или устанавливаемые на производственном строительном оборудовании и машинах, должны быть в защищенном исполнении. В распределительном щите для защиты цепей штепсельных розеток необходимо устанавливать устройство защитного отключения с током срабатывания до 30 мА.

 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним. Электроустановки для электропрогрева грунта и бетона должны иметь защиту от токов короткого замыкания. В период их эксплуатации необходимо применять звуковую или световую сигнализацию.

 

При организации эксплуатации переносных и передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, насосы, компрессоры), а также вспомогательного оборудования к ним (переносные разделительные и понижа­ющие трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители и т.п.) должны соблюдаться требования главы 6.5 [4], главы 30 [3], главы 3.3 [8] и дополнительные требования, изложенные в документации завода-изготовителя.

Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.

 

Каждый переносной и передвижной электроприемник должен иметь инвентарный номер. К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала группы по электробезопасности, допускаются работники, имеющие группу не ниже II.

 

При каждой выдаче электроинструмента проверяется: комплектность и надежность крепления деталей; исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром); четкость работы выключателя; работа на холостом ходу.

 

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя потребителя должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

 

Данные работники обязаны вести журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

 

Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться периодической проверке.

 

Результаты проверки отражаются в вышеуказанном журнале. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят: внешний осмотр, проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут, измерение сопротивления изоляции, проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.

 

В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам.

 

Ремонт переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним должен производиться специально подготовленным персоналом.

 

После ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с указаниями завода-изготовителя, нормами испытаний электрооборудования.

 

Переносные и передвижные электроприемники класса 0 не разрешается эксплуатировать в особо неблагоприятных условиях, особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью. При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях – в условиях повышенной опасности поражения работающих электрическим током необходимо применять ручные электрические машины II и III классов по [7].

 

При работе с электрическими машинами II класса необходимо применять средства индивидуальной защиты.

 

При наличии особо опасных условий поражения работающих электрическим током следует пользоваться только электрическими машинами класса III по [7] с применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков.

 

Переносной приемник электрической энергии (электротехническое изделие) класса I по [7] для присоединения к источнику питания должен иметь кабель с заземляющей жилой и штепсельный разъем с заземляющим контактом, обеспечивающий опережающее замыкание заземляющего контакта при включении и более позднее размыкание его при отключении.

 

И в заключение необходимо отметить, что наиболее часто несчастные случаи при работе с переносными электроприемниками, а также вспомогательным оборудованием к ним происходят при использовании насосов, кабелей-удлинителей.

 

Так, например, прораб ПМК № 270 ГУКПП «Могилевоблсельстрой» на стройплощадке 60-квартирного жилого дома в н.п. Полыковичи Могилевского района при сматывании удлинителя кустарного изготовления, не отключенного от электросети, при одновременном касании проводов в местах с поврежденной изоляцией был смертельно поражен электротоком.

 

 

Плотник ОСП «Строительное управление № 39» ОАО «Строительный трест № 9» выполнял монтажные работы по оборудованию защитного купола фонтана на площади в г. Витебске во время дождя. Работы проводились с применением ручного электроинструмента (электродрель и электропила), подключенного к розетке посредством двух удлинителей незаводского изготовления. Исполнение розеток не допускало их применение вне помещений. Потерпевший, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, при производстве работ коснулся оголенной жилы кабеля электродрели и был смертельно поражен электрическим током.

 

Каменщик ЗАО «Комкон» при перестановке подключенного к электросети электронасоса для откачки дождевой воды из водомерного узла строящегося жилого дома в г. Минске был поражен электрическим током вследствие повреждения изоляции (аналогичный несчастный случай произошел 15 июля 2010 года с монтажником наружных трубопроводов СУ-256 ОАО «МАПИД»).

 

Литература:

 

1. ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования».

2. ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89) «Электро­установки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок».

3. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. – Мн.: «Инженерный центр» ОО «БОИМ», 2009. – 184 с.

4. ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». – Мн.: «Инженерный центр» ОО «БОИМ», 2009. – 326 с.

5. Лосенков, Д.М. Электробезопасность при выполнении электросварочных работ // Охрана труда. – 2006. – № 12. – С. 32–35.

6. Лосенков, Д.М. Опасные линии // Главный энергетик. – 2009. – № 8. – С. 15–18.

7. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» – с изменениями №№ 1, 2, 3, 4.

8. Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями // Министерство топлива и энергетики Республики Беларусь. – Мн.: Международная организация «ШАНС», 1996. – 217 с.: ил.

9. ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».

 

источник

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.