admin Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 О выполнении испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали В связи с введением в действие ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» у персонала потребителей, а также лабораторий, выполняющих электрофизические испытания и измерения в электроустановках, возник ряд вопросов по порядку проведения испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (п. Б29.8 приложения Б «Нормы и объем испытаний электрооборудования»).Управлением госэнергонадзора ГПО «Белэнерго» совместно с МСУ «Электроналадка» ОАО «Трест Белпромналадка», с учетом обсуждения в филиалах «Энергонадзор» РУП-облэнерго и РУП «Институт Белгоспроект» на основании требований ГОСТ 30331.3-95 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током» и Правил устройства электроустановок разработаны Рекомендации по выполнению указанного вида испытаний и разработана примерная форма протокола.С целью единообразного применения технических нормативных правовых актов на территории Республики БеларусьПРЕДПИСЫВАЮдиректорам филиалов «Энергонадзор» РУП-облэнерго – старшим государственным инспекторам по энергетическому надзору:принять к руководству прилагаемые Рекомендации по выполнению испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали;довести Рекомендации по выполнению испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали до сведения инспекторского персонала, персонала лабораторий филиалов, а также персонала, осуществляющего регистрацию лабораторий электрофизических измерений и испытаний;довести Рекомендации по выполнению испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали до сведения лабораторий электрофизических измерений и испытаний.По вопросам и замечаниям филиалов «Энергонадзор» РУП-облэнерго, которые не учтены в РекомендацияхРАЗЪЯСНЯЮ:- в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.2-95 до приведения Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов «Электроустановки зданий», ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. В связи с тем, что комплекс стандартов «Электроустановки зданий» не содержит отдельных указаний необходимых для производства испытаний (например, требования к определению тока срабатывания электромагнитного расцепителя), то при проведении испытаний необходимо руководствоваться отдельными требованиями ПУЭ (указаны в Рекомендациях);- при производстве испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали во взрывоопасных зонах необходимо руководствоваться только требованиями п.7.3.139 ПУЭ;- тип расцепителя (электромагнитный, тепловой, комбинированный) при невозможности его быстрого (без использования справочных данных) определения исходя из типа автоматического выключателя, возможно для удобства указывать в графе 5 протокола;- в соответствии с п.1.1 ГОСТ 30331.1-95 требования комплекса стандартов «Электроустановки зданий» относятся к электроустановкам проектируемых, строящихся и реконструируемых (реставрируемых, ремонтируемых) зданий, сооружений и помещений, а также рекомендуются к применению для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок действующих зданий, сооружений и помещений. При производстве испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали действующих (ранее допущенных в эксплуатацию) зданий, сооружений и помещений возможен случай при котором требования ГОСТ 30331.3-95 не выполняются, но при этом выполняются требования ПУЭ в части превышения установленных значений кратности тока короткого замыкания к уставке расцепителя автоматического выключателя (плавкой вставке предохранителя). В таком случае в протоколе необходимо сделать запись о соответствии аппарата защиты ПУЭ и не соответствии ГОСТ 30331.1-95. Потребителю необходимо указать на необходимость приведения сетей электроснабжения в соответствие с требованиями комплекса стандартов «Электроустановки зданий» при проведении реконструкции.Приложение: на 7 л. в 1экз.Начальник управления –Главный государственный инспекторРеспублики Беларусьпо энергетическому надзору В.И.Клявза Рекомендации по выполнению испытания цепи «фаза-нуль» в электроустановках .doc Quote Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.