Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

Link to comment
Share on other sites

25.09.2019 в 10:05, AundeR сказал:

Добрый день!

Прошу помочь с документами. На предприятии есть ПГ и ПК. Нужно проводить проверку ПГ  - проверили составили протокол, а вот протокол на ПК еще не разу не оформляли согласно Постановления №34 от 15 мая 2018. Может кто-нибудь помочь с примером протокола ПК (с его заполнением)? заодно если не сложно и ПГ посмотреть пример может быть, что-то не так заполняем.

 

Email: qwas124816@yandex.ru

 

АКТ
оценки готовности к применению
внутреннего противопожарного водоснабжения

Комиссия в составе: главного инженера управления , инженера по охране труда , ответственного за электрохозяйство мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

(должность, инициалы, фамилия)

в период с 09 часов до 11 часов 27.09.2019 года провела проверку системы внутреннего противопожарного водоснабжения в здании по адресу:

г. , ул., , АБК, АХК, мастерские

(адрес и назначение здания)

Визуальным осмотром системы внутреннего противопожарного водоснабжения и пуском воды установлено:

 

Номер пожарного крана

Наличие и целостность пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры, результат пуска воды

Результат оценки готовности к применению

ПК-1  (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-2 (1 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-3 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-4 (2 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-5 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-6 (3 этаж АБК)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-7 (Чердачное помещение

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-8 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-10 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-11 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

ПК-12 (Мастерские)

Рукав, ствол,  соединительные головки и запорная арматура находится в исправном состоянии.

Произведен пуск воды.

Готов к применению по назначению

 

Заключение: пожарные краны и оборудование находятся в технически исправном состоянии и готовы к дальнейшему применению по назначению.

 

Члены комиссии:                                                                    

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ПРОТОКОЛ
проверки работоспособности
и определения водоотдачи пожарных гидрантов

       Комиссия в составе  главного инженера управления  инженера по охране труда ответственного за электрохозяйство  мастера службы энергетики, телемеханики и  защиты  подземных газопроводов от  коррозии  

С 10 часов до 16 часов 24 сентября 2019 года провела испытание на водоотдачу пожарных гидрантов, обслуживающих здание (сооружение) по адресу: 

 

Номер пожарного гидранта

Рабочее давление пожарного гидранта, мегапаскалей

Объем мерной емкости, кубических метров

Время заполнения мерной емкости, секунд

Водоотдача, литров в секунду

На территории производственной базы

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

На территории 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12,5

16

ПГ-2

0,2

 

0,2

12,5

16

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории АГЗС 

ПГ-1

0,2

 

0,2

13

15,4

На территории  района 

ПГ-1

0,2

 

0,2

12

16,6

ПГ-2

0,2

 

0,2

12

16,6

Заключение: Пожарные гидранты, расположенные на территории  и районов газоснабжения, находятся в технически исправном состоянии и готовы к эксплуатации по назначению.  

 

 

     Члены комиссии:                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Link to comment
Share on other sites

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Link to comment
Share on other sites

21 час назад, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

Я, Вам искренне благодарен!

Link to comment
Share on other sites

26.09.2019 в 11:28, myxaan сказал:

Проверка ПГ проводилась объемным методом, мерная емкость 200л и время заполнения ее(секундомер). Ну и следовательно объем делим на время и получается водоотдача

А кстати где можно найти нормы расхода л/c  для ПК и ПГ? Не подскажите?

Link to comment
Share on other sites

В проектной документации на них

Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ.
+375 44 559 58 70, http://стб.бел
 

Link to comment
Share on other sites

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Link to comment
Share on other sites

19 минут назад, DemDembI4 сказал:

Как такового понятия норма расхода из ПГ или ПК нет. При выполнении проектной документации в разделах  ВК, НВК рассматривается необходимость оборудования зданий и сооружений пожарными кранами и наружным противопожарным водоснабжением. В зависимости от этого выбираются диаметры трубопроводов, давление в сети, необходимость установки насосов повысителей и т.д. Так что если у вас нет проектной документации, то доказать, какой необходим расход, очень трудно, но ориентировочную водоотдачу от ПГ определить можно, для этого скачайте справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П. Клюс П.П. (есть в свободном доступе) и в таблице 4.1 посмотрите какая водоотдача должна быть из пожарного гидранта в зависимости от типа сети (кольцевая, тупиковая), диаметра трубопровода, и напора в сети. Проверка на водоотдачу пожарных кранов проводится при приемке в эксплуатацию зданий, сооружений, либо после их капремонта и т.д. смотрите постановление МЧС №34 от 15.05.2018.

Спасибо! Я уже понял. Проектная документация присутствует, единственное, что она храниться в другом отделе). Всех благодарю за помощь!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.