Внутренний противопожарный водопровод

Recommended Posts

Здравствуйте, помогите разобраться:согласно постановлению МЧС РБ от 15.05.2018г №34 проверка состояния ПК производится не реже одного раза в год, с составлением акта произвольной формы (без определения водоотдачи ,про перекатку рукавов также не упоминается).А согласно ППБ 01-2014: Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев. Так как правильно,внутренние ПК проверять раз в 6мес, или раз в год? И каким документом регламентируется проведение и периодичность перекатки рукавов ПК? Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, помогите разобраться:согласно постановлению МЧС РБ от 15.05.2018г №34 проверка состояния ПК производится не реже одного раза в год, с составлением акта произвольной формы (без определения водоотдачи ,про перекатку рукавов также не упоминается).А согласно ППБ 01-2014: Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев. Так как правильно,внутренние ПК проверять раз в 6мес, или раз в год? И каким документом регламентируется проведение и периодичность перекатки рукавов ПК? Спасибо.

Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети.

Оценка готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения включает в себя:

визуальный осмотр на предмет наличия и целостности пожарных рукавов, стволов, соединительных головок, запорной арматуры;

пуск воды для определения работоспособности (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения);

составление акта оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

 

Обязательного требования к перекатке рукавов сейчас нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
    • 1 Сообщений
    • 954 Просмотры
    • 14 Сообщений
    • 11746 Просмотры
    • 10 Сообщений
    • 11036 Просмотры

×
×
  • Create New...