freejim Posted September 7, 2011 Share Posted September 7, 2011 Слышал ,что в помещениях где одновременно находится от1 до4 человек допускается установка глухих металлических решёток на окнах. Где посмотреть...убедиться в правоте сказанного...Пожарники жизни не дают, заставляют демонтировать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin Posted September 7, 2011 Share Posted September 7, 2011 158. В зданиях (сооружениях) не допускается устанавливать на окнах не открывающиеся металлические решетки. Допускается установка не открывающихся металлических решеток при наличии в помещении не менее 20% оконных решеток распашной конструкции. При согласовании с местными органами государственного пожарного надзора допускается устанавливать глухие металлические решетки в складских помещениях с наличием не более двух окон, если количество работающих не превышает двух человек. ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ 15 июня 2011 г. N 126 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ На основании пункта 25 Правил разработки, оформления, утверждения и издания норм и правил пожарной безопасности Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 августа 2000 г. N 19, ПРИКАЗЫВАЮ: (выдержка) 12. Внести в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций торговли, общественного питания, баз и складов. ППБ 2.15-2002, утвержденные приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 января 2003 г. N 11, следующие изменения и дополнение: ... 12.7. пункт 157 изложить в следующей редакции: "157. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устройство на окнах глухих решеток. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50% окон."; 13. Внести в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций Комитета по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь. ППБ 2.16-2003, утвержденные приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 12 мая 2003 г. N 83, следующие изменения и дополнение: 13.3. подпункт 157.5 пункта 157 изложить в следующей редакции: "157.5. В помещениях с массовым пребыванием людей устройство на окнах глухих решеток. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50% окон;"; 15. Внести в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для архивов. ППБ 2.18-2003, утвержденные приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 21 октября 2003 г. N 187, следующие изменения и дополнение: "140. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устройство на окнах глухих решеток. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50% окон."; 22. Пункт 96 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций социального обслуживания. ППБ 2.25-2004, утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 1 сентября 2004 г. N 185, изложить в следующей редакции: "96. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устройство на окнах глухих решеток. При наличии в помещениях постоянных обслуживаемых мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50% окон.". 31. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июля 2011 г. Главный государственный инспектор Республики Беларусь по пожарному надзору В.В.Карпицкий Quote Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Assembler Posted September 7, 2011 Share Posted September 7, 2011 СНБ 2.02.02-01 ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 3.39 В помещениях с наличием постоянных рабочих мест свыше пяти запрещается устройство на окнах глухих решеток. Quote Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Link to comment Share on other sites More sharing options...
freejim Posted September 8, 2011 Author Share Posted September 8, 2011 Спасибо,но эта информация относительно 5 рабочих мест и выше...А от 1 до 4 что-нибудь есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Assembler Posted September 8, 2011 Share Posted September 8, 2011 Спасибо,но эта информация относительно 5 рабочих мест и выше...А от 1 до 4 что-нибудь есть? От 1 до 4 нет, есть только для одного, двух, трех и четырех отдельно. Перевожу пункт СНБ с технически-нормативного на русский: если у вас в помещении количество постоянных рабочих мест больше пяти (6 и более), то глухие решетки на окна ставить не разрешается. Если рабочих мест 5 и меньше - глухие решетки ставить можно. "Все, что не запрещено по закону, то разрешено" Quote Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Link to comment Share on other sites More sharing options...
freejim Posted September 8, 2011 Author Share Posted September 8, 2011 Спасибо,попытаемся по СНБ...Но пожарники в предписании ссылаются на п.6.20 ППБ1.01-94 Запрещается устанавливать на окнах помещений глухие металлические решётки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Assembler Posted September 8, 2011 Share Posted September 8, 2011 Ссылайтесь на СНБ, они приняты позже, чем ППБ РБ 1.01-94. Quote Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Link to comment Share on other sites More sharing options...
209mosk Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 В ППБ сказано: п.45. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.А что значит "с массовым"? 2-3 человека это массовое прибывание? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radon Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 Думаю речь идет о данных объектах: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2010 N 1927 "Об утверждении перечня пожаро- и взрывоопасных производств и объектов с массовым пребыванием людей, эксплуатация которых подлежит лицензированию" Перечень пожаро- и взрывоопасных производств и объектов с массовым пребыванием людей, эксплуатация которых подлежит лицензированию: «2. Объекты, имеющие в своем составе здания и (или) сооружения с изолированным помещением, в котором в соответствии с его назначением или по проекту могут одновременно находиться более 800 человек: 2.1. больницы, госпитали, лечебные стационары, родильные дома; 2.2. реабилитационные центры, центры, осуществляющие научную деятельность в области здравоохранения; 2.3. санатории, профилактории, дома отдыха; 2.4. концертные залы; 2.5. театры, амфитеатры, кинотеатры; 2.6. Дома культуры; 2.7. библиотеки; 2.8. спортивные (развлекательные) дворцы, центры; 2.9. здания и (или) сооружения, которые используются для размещения учреждений образования, государственных органов, научных и проектных организаций; 2.10. рынки; 2.11. торговые центры и магазины; 2.12. гостиницы; 2.13. развлекательные и досуговые комплексы; 2.14. аэропорты и железнодорожные вокзалы; 2.15. телерадиоцентры; 2.16. многофункциональные здания и сооружения.» Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ploveer Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 Ставлю точку в данной теме: ТКП 45-2.02 -279-2013 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Строительные нормы проектирования" 5.1.30 В помещениях с массовым пребыванием людей запрещается устройство на окнах глухих решеток. При наличии в помещениях от 5 до 50 постоянных рабочих мест глухие решетки могут быть предусмотрены не более чем на 50 % окон. ППБ 01-2014 п. 45. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50 % окон. Помещение с массовым пребыванием это свыше 50 человек. Склад, кладовая и т.п. не относятся к помещениям с постоянными рабочими местами, поэтому там можно установить глухие решетки. (по ГОСТ 12.1.005 Приложение №1 3. Рабочее место Место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.4. Постоянное рабочее место Место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.5. Непостоянное рабочее место Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.) Так что если в помещении 1-4 человека то делать решетки можно))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бульбаш Posted November 4, 2018 Share Posted November 4, 2018 С окнами пока вопросов не было, а с дверями... У входных дверей есть решётки, открываются против хода движения на пути эвакуации. Повернуть их по ходу движения не получится и при этом, значительно уменьшается ширина в свету. Какие варианты решения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nefox.org Posted November 5, 2018 Share Posted November 5, 2018 Снять решетки Quote Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бульбаш Posted November 5, 2018 Share Posted November 5, 2018 И потом опять повесить? МВД требует - всех за решётки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.