Нужен ли пожарный кран в гараже?

Recommended Posts

Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

огнетушители на 200 м.кв углекисл 2 шт не менее 5 кг или порошок не менее 2 на помещ

Пост МЧС от 18.05.18 №35 прилож 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? 

ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: 

не предназначен для локализации возгораний;

скорее всего, не будет требуемой водоотдачи

 

если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А?


Охрана труда, экология
Разработка и внедрение систем управления охраной труда
Выполнение функций специалиста по охране труда
http://стб.бел
stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: 

не предназначен для локализации возгораний;

скорее всего, не будет требуемой водоотдачи

 

если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А?

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В пост мчс только огнетушитель

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?

В проектной документации ответ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

если проектной документации нет, то ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) раздел 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?

Абсолютно не обязателен. Нет в проектной документации на построенное здание- значит не нужен. Если в проектной документации есть, по факту нет- куда дели?)


Охрана труда, экология
Разработка и внедрение систем управления охраной труда
Выполнение функций специалиста по охране труда
http://стб.бел
stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей

Не соглашусь с Вами, если поменялось назначение помещения, то нужно вносить изменения в проектную документацию (ПД). А в проектной документации все должно быть расписано. Все верно было сказано выше, прописан в ней внутренний противопожарный водопровод то надо, нет не надо. А если не изменяли ПД, то молчите и ни кому не говорите что поменяли назначение. В большинстве своем проектную документацию не смотрят. Есть пожарный кран он должен работать и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огнетушители ОП-40, 45, 50 и т.д. нужны для тушения пожаров повышенного ранга. Его стоимость и дальнейшая перезарядка примерно эквивалента стоимости 10 огнетушителей ОП-8. Пламенный привет передайте своим МЧС-никам. Если обращали внимание, то такие огнетушители устанавливают на заправках, складах ЛВЖ, ГЖ. 
Если хотите закрыть вопрос по объемам комплектования своего помещения ПСППЗ- закажите расчет категории пожаро-взырвоопасности, и в зависимости от категории- обеспечьте наличие огнетушителей в объеме Таблицы 1 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35


Охрана труда, экология
Разработка и внедрение систем управления охраной труда
Выполнение функций специалиста по охране труда
http://стб.бел
stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70

Share this post


Link to post
Share on other sites

Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме.

Если сами хотите посмотреть сколько и какие огнетушители надо, см приложение 1 пост МЧС №35 от 18.05.2018 (табл.1 переносные огнетушители, табл.2 передвижные), по размещению огнетушителей смотрите ППБ 01-2014 прил.5 п.7.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сигнализацию пожарную МЧС не писали Вам. Нам на боксы именно с ямами написали оборудовать сигнализацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). 

Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее.  


Охрана труда, экология
Разработка и внедрение систем управления охраной труда
Выполнение функций специалиста по охране труда
http://стб.бел
stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее.  

Вы не правы. При расчете нахождения автомобиля считается худший вариант, а именно полностью заправленный автомобиль и если разделять автомобиль на горючие материалы то получается минимум В3, не знаю кто вам считал категорию. А я для того чтобы не платить деньги за расчет пересчитывал категории на многие помещения задним числом до марта кажется 2015 года тогда можно было еще самим считать, и помогал мне как раз мчс-ник который паспорта по пожарной безопасности делал. Так вот по гаражам получилась такая картина.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по наличию ГЖ я имел в виду то, как выбирать огнетушители, там строчки В1-В3 с наличием гг и гж, и В1-В3 кроме гг и гж.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересный подход про 2015 год- может и себе койчего пересчитать :)
З.Ы. Считали проектировщики в 2014 году


Охрана труда, экология
Разработка и внедрение систем управления охраной труда
Выполнение функций специалиста по охране труда
http://стб.бел
stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  
    • 2 Сообщений
    • 64 Просмотры
    • 19 Сообщений
    • 4995 Просмотры
    • 2 Сообщений
    • 637 Просмотры
    • 61 Сообщений
    • 29052 Просмотры

×
×
  • Create New...
Вконтакте Facebook Twitter youtube