Lisa Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 огнетушители на 200 м.кв углекисл 2 шт не менее 5 кг или порошок не менее 2 на помещ Пост МЧС от 18.05.18 №35 прилож 8 Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: не предназначен для локализации возгораний; скорее всего, не будет требуемой водоотдачи если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А? Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lisa Posted April 3, 2019 Author Share Posted April 3, 2019 ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: не предназначен для локализации возгораний; скорее всего, не будет требуемой водоотдачи если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А? Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 В пост мчс только огнетушитель Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nefox.org Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? В проектной документации ответ. Quote Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nefox.org Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 если проектной документации нет, то ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) раздел 6 Quote Полный комплекс услуг по пожарной безопасности + 375 (29) 101-19-19 + 375 (17) 510-37-37 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted April 3, 2019 Share Posted April 3, 2019 Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран? Абсолютно не обязателен. Нет в проектной документации на построенное здание- значит не нужен. Если в проектной документации есть, по факту нет- куда дели?) Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 4, 2019 Share Posted April 4, 2019 Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей Не соглашусь с Вами, если поменялось назначение помещения, то нужно вносить изменения в проектную документацию (ПД). А в проектной документации все должно быть расписано. Все верно было сказано выше, прописан в ней внутренний противопожарный водопровод то надо, нет не надо. А если не изменяли ПД, то молчите и ни кому не говорите что поменяли назначение. В большинстве своем проектную документацию не смотрят. Есть пожарный кран он должен работать и все. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lisa Posted April 11, 2019 Author Share Posted April 11, 2019 Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Огнетушители ОП-40, 45, 50 и т.д. нужны для тушения пожаров повышенного ранга. Его стоимость и дальнейшая перезарядка примерно эквивалента стоимости 10 огнетушителей ОП-8. Пламенный привет передайте своим МЧС-никам. Если обращали внимание, то такие огнетушители устанавливают на заправках, складах ЛВЖ, ГЖ. Если хотите закрыть вопрос по объемам комплектования своего помещения ПСППЗ- закажите расчет категории пожаро-взырвоопасности, и в зависимости от категории- обеспечьте наличие огнетушителей в объеме Таблицы 1 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35 Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме. Если сами хотите посмотреть сколько и какие огнетушители надо, см приложение 1 пост МЧС №35 от 18.05.2018 (табл.1 переносные огнетушители, табл.2 передвижные), по размещению огнетушителей смотрите ППБ 01-2014 прил.5 п.7. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 А сигнализацию пожарную МЧС не писали Вам. Нам на боксы именно с ямами написали оборудовать сигнализацией. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее. Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее. Вы не правы. При расчете нахождения автомобиля считается худший вариант, а именно полностью заправленный автомобиль и если разделять автомобиль на горючие материалы то получается минимум В3, не знаю кто вам считал категорию. А я для того чтобы не платить деньги за расчет пересчитывал категории на многие помещения задним числом до марта кажется 2015 года тогда можно было еще самим считать, и помогал мне как раз мчс-ник который паспорта по пожарной безопасности делал. Так вот по гаражам получилась такая картина. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 А по наличию ГЖ я имел в виду то, как выбирать огнетушители, там строчки В1-В3 с наличием гг и гж, и В1-В3 кроме гг и гж. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Интересный подход про 2015 год- может и себе койчего пересчитать З.Ы. Считали проектировщики в 2014 году Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...