Требования пожарной безопасности при оборудования навеса для дров возле котельной


Recommended Posts

Нужно возле котельной установить навес для дров. В каких документах по пожарной безопасности прописано расстояние от здания котельной до навеса. И второй вопрос где прописано что при одновременной работе котла на жидком топливе и дровяной нельзя использовать одну трубу. И если можно ссылку. Очень нужно.

Link to comment
Share on other sites

ТКП 45-2.02-242-2011

Разрывы от зданий не нормируются:

– до складов (под навесами) лесоматериалов, щепы и опилок емкостью до 100 м3

 

ТКП 45-4.03-267-2012

Д.1 Отвод продуктов сгорания от газового отопительного оборудования и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.

 

псы: про не газовый тоже такая норма есть, сейчас некогда искать.....

Link to comment
Share on other sites

«22 Отвод продуктов сгорания в мини-котельных 22.1 Отвод продуктов сгорания от котлов, в конструкции которых предусмотрен отвод  продуктов  сгорания  в  дымовую  трубу,  следует  предусматривать  от  аждого
прибора  и  агрегата  по  обособленной  дымовой  трубе.  В  существующих  зданиях допускается предусматривать присоединение к одной дымовой  трубе не более двух котлов,  расположенных  на  одном  или  разных  этажах  здания,  при  условии  ввода продуктов  сгорания  в  дымовую  трубу  на  разных  уровнях,  не  ближе 0,75  м  один  от другого, или на одном уровне с устройством в дымовой трубе рассечки на высоту не менее 0,75 м. 

Допускается  предусматривать  подключение  нескольких  котлов  по  каскадной схеме (СТБ EN 13384-2-2012 «Трубы  дымовые.  Методы  теплотехнического  и аэродинамического расчета. Часть 2. Дымовые трубы, обслуживающие более одного устройства») на всех видах топлива к одному горизонтальному дымоотводу только на одном этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено рекомендациями завода-изготовителя.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...