Нина В. Posted January 18, 2017 Share Posted January 18, 2017 Подскажите в каком документе прописано о запрете использования индикаторных отвёрток на предприятии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ADONIS Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 Почему такой вопрос возник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 Подскажите в каком документе прописано о запрете использования индикаторных отвёрток на предприятии. Почитайте ТКП 290-2010 "Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках". Обратите внимание на п.4.5.9, там прописана конструкция указателей напряжения до 1000 В., Ну и вообще всю главу прочитать 4.5. можно, там есть ссылка на ГОСТ20493. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted March 2, 2017 Share Posted March 2, 2017 ГОСТ 20493 , вот такие требования.. 5.8 Указатели напряжения до 1000 В 5.8.1 Указатели напряж ения ло 1000 В м о т бьпгь двух типов: однополю сные, работающ ие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухполюсные, работающ ие при протекании активного тока. 5.8.2 Электрическая схема однополю сного указателя напряж ения долж на содержать элемент индикации, контакт-наконечник и контакт на корпусе, с которым соприкасается рука оператора. Электрическая схема двухполюсного указателя напряж ения долж на содержать контакты -наконечники и элементы, обеспечиваю щ ие световую или с вето-звуковую индикацию напряж ения. 5.8.3 Однополю сный указатель напряж ения размещ ают в одном корпусе. Двухполюсный указатель напряж ения долж ен состоять из двух корпусов, содержащ их элементы электрической схемы. Корпуса должны быть соединены гибким изолированным проводом, не теряю щ им эластичности при отрицательных температурах. Соединительный провод в местах ввода в корпуса должен иметь амортизационны е втулки или утолщ енную изоляцию . Д лина соединительного провода должна быть не менее 1 м. 5.8.4 Н апряж ение индикации однополю сных и двухполюсных указателей напряж ения должно быть не выше 90 В. 5.8.5 В указателях напряж ения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряж ение на контактах-наконечниках (в данном режиме) не долж но превыш ать 12 В. 5.8.6 Испытательное напряжение при проверке исправности указателя должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10 %. Продолжительность испытания — 1 мин. 5.8.7 Значение тока, протекаю щ его через указатель напряж ения при наибольш ем значении рабочего напряж ения, не долж но превыш ать: 0.6 мЛ — для однополю сных указателей напряж ения: 10 мА — для двухполюсных указателей напряжения. 5.8.8 И золяция указателей напряж ения до 1000 В долж на выдерживать испытательное напряж ение 2 кВ. Продолжительность испытания — 1 мин. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kirillvolchkov Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 ТКП 427-2012 п.6.3.12 Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры, индикаторные указатели и тому подобное являются дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения. Дополнительно ТКП 290-2010 п.4.5.11.1 , 4.5.11.3. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation