Jump to content

Где указано, что нельзя исполоьзовать индикаторные отвёртки в промышленности?


Recommended Posts

Подскажите в каком документе прописано о запрете использования индикаторных отвёрток на предприятии.

Почитайте ТКП 290-2010 "Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках". Обратите внимание на п.4.5.9, там прописана конструкция указателей напряжения до 1000 В., Ну и вообще всю главу прочитать 4.5. можно, там есть ссылка на ГОСТ20493.

Link to comment
Share on other sites

ГОСТ 20493 , вот такие требования..

5.8 Указатели напряжения до 1000 В

5.8.1 Указатели напряж ения ло 1000 В м о т бьпгь двух типов: однополю сные, работающ ие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухполюсные, работающ ие при протекании активного тока.

5.8.2 Электрическая схема однополю сного указателя напряж ения долж на содержать элемент индикации, контакт-наконечник и контакт на корпусе, с которым соприкасается рука оператора. Электрическая схема двухполюсного указателя напряж ения долж на содержать контакты -наконечники и элементы, обеспечиваю щ ие световую или с вето-звуковую индикацию напряж ения.

5.8.3 Однополю сный указатель напряж ения размещ ают в одном корпусе. Двухполюсный указатель напряж ения долж ен состоять из двух корпусов, содержащ их элементы электрической схемы. Корпуса должны быть соединены гибким изолированным проводом, не теряю щ им эластичности при отрицательных температурах. Соединительный провод в местах ввода в корпуса должен иметь амортизационны е втулки или утолщ енную изоляцию . Д лина соединительного провода должна быть не менее 1 м.

5.8.4 Н апряж ение индикации однополю сных и двухполюсных указателей напряж ения должно быть не выше 90 В.

5.8.5 В указателях напряж ения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряж ение на контактах-наконечниках (в данном режиме) не долж но превыш ать 12 В.

5.8.6 Испытательное напряжение при проверке исправности указателя должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10 %. Продолжительность испытания — 1 мин. 5.8.7 Значение тока, протекаю щ его через указатель напряж ения при наибольш ем значении рабочего напряж ения, не долж но превыш ать: 0.6 мЛ — для однополю сных указателей напряж ения: 10 мА — для двухполюсных указателей напряжения. 5.8.8 И золяция указателей напряж ения до 1000 В долж на выдерживать испытательное напряж ение 2 кВ. Продолжительность испытания — 1 мин. 

Link to comment
Share on other sites

ТКП 427-2012 п.6.3.12 Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры, индикаторные указатели и тому подобное являются дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.

Дополнительно ТКП 290-2010 п.4.5.11.1 , 4.5.11.3.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.