С 17 августа 2026 года вводится новый ТКП по электрозащитным средствам

Приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 15 мая 2026 г. № 15 утвержден ТКП 290-2026 «Средства защиты, используемые в электроустановках. Правила применения и испытания».

Документ вступит в силу 17 августа 2026 года. С этой же даты прекратит действовать ТКП 290-2023.

Новый ТКП регулирует порядок применения, хранения, учета и испытания средств защиты, используемых при работе в электроустановках. Речь идет об изолирующих штангах и клещах, указателях напряжения, диэлектрических перчатках и ковриках, переносных заземлениях, касках, защитных очках, лицевых щитках, сигнализаторах напряжения и других защитных средствах.

При этом стационарные элементы самих электроустановок, например постоянные ограждения и заземляющие ножи, в документе не рассматриваются.


Обязательно ли применять новый ТКП

ТКП 290-2026 не является автоматически обязательным для всех организаций.

Технические кодексы установившейся практики применяются добровольно, если обязательность их соблюдения прямо не установлена законодательством, техническими регламентами, постановлениями Совета Министров либо локальными документами самой организации.

Поэтому каждая организация должна самостоятельно определить, будет ли она применять требования ТКП 290-2026 в своей работе.

Важно: Если организация сама включит ТКП в локальные инструкции, приказы, положения или договоры, его требования станут обязательными уже в рамках деятельности этой организации.


Что изменилось в документе

Новая редакция стала проще по структуре. Из нее убрали требования, которые уже регулируются другими нормативными актами по охране труда.

В частности, исключены разделы, касающиеся:

  • средств защиты органов дыхания;
  • средств защиты от падения с высоты.

Важно: Это не означает, что такие средства больше не нужны. Просто теперь требования к ним следует искать в правилах по охране труда, технических регламентах и документации изготовителей.

Также изменена нумерация приложений. Например, нормы комплектования электрозащитными средствами теперь приведены в приложении А, а плакаты и знаки безопасности — в приложении Ж.


Требования изготовителя имеют приоритет

В ТКП появилось важное правило.

Если изготовитель установил для защитного средства более строгие требования, чем указано в ТКП, необходимо выполнять именно требования изготовителя.

Это касается условий применения, хранения, периодичности испытаний, сроков службы и контроля технического состояния.


Сигнализаторы напряжения

Одно из наиболее заметных изменений касается сигнализаторов напряжения.

Работники, выполняющие работы в электроустановках, должны быть оснащены индивидуальными сигнализаторами наличия напряжения.

При работах в электроустановках напряжением от 0,4 до 110 кВ предусматривается применение автоматических сигнализаторов, которые работают независимо от действий самого работника.

Рекомендация: Организациям необходимо заранее проверить, имеются ли такие устройства, соответствуют ли они условиям работы и проходят ли необходимые испытания.


Изолирующие вставки автовышек и подъемников

В ТКП появился новый раздел, посвященный изолирующим вставкам и вкладышам грузоподъемных машин и механизмов.

Такие устройства применяются, например, на автовышках и подъемниках при выполнении работ вблизи электроустановок. Их назначение — снизить риск поражения электрическим током при попадании техники под напряжение.

Документ устанавливает требования к их применению, содержанию и испытанию.


Новые плакаты и знаки

Перечень плакатов безопасности дополнен двумя новыми обозначениями.

  • Плакат «ВНИМАНИЕ! РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!» — для временных ограждений при выполнении работ под напряжением.
  • Плакат «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» — для размещения по периметру ограждений подстанций напряжением 35–330 кВ, находящихся вне населенных пунктов.

Также уточнено, где должны размещаться плакаты:

  • «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ»;
  • «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

Отдельно скорректирована высота установки знака «ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» на опорах воздушных линий в населенной местности. Теперь его рекомендуется размещать на высоте от 2,0 до 2,5 м.


Цвет касок

В документе появились рекомендации по цветовой идентификации защитных касок:

  • белые — для руководителей и специалистов по охране труда;
  • красные — для мастеров и главных специалистов;
  • желтые и оранжевые — для рабочих.

Уточнение: Это именно рекомендация. Организация может использовать свою систему цветов, если она установлена локальными документами.


Электронные журналы

Журналы учета, содержания и испытаний средств защиты теперь разрешено вести в электронном виде.

Однако электронная система должна обеспечивать:

  • защиту данных от несанкционированного изменения;
  • возможность определить, кто именно внес запись;
  • сохранность информации.

Рекомендация: При переходе на электронный учет организациям желательно закрепить порядок его ведения отдельным локальным документом.


Испытания диэлектрических перчаток

Требования к испытаниям диэлектрических перчаток стали более понятными и унифицированными.

Для перчаток классов 0–4 установлены следующие параметры:

  • испытательное напряжение — 6 кВ;
  • продолжительность испытания — 1 минута;
  • ток — не более 6 мА;
  • периодичность — один раз в 6 месяцев.

Для перчаток класса 00, предназначенных для применения при напряжении до 500 В, установлено испытательное напряжение 2,5 кВ.

В документ также включена схема проведения испытания.


Нормы комплектования

В нормы комплектования электрозащитными средствами добавлены защитные очки и лицевые щитки.

Для передвижных и стационарных испытательных лабораторий дополнительно предусмотрено устройство для разрядки конденсаторов.

Рекомендация: Организациям стоит проверить свои действующие перечни защитных средств и при необходимости дополнить их.


Другие изменения

  • Для указателей напряжения до 1000 В введено требование к маркировке номинального напряжения: надпись должна выполняться черным цветом на белом фоне.
  • Исключено требование, согласно которому электроизолирующие колпаки должны были устанавливаться и сниматься обязательно двумя работниками. При этом необходимость применения диэлектрических перчаток и оперативной штанги сохранена.
  • Обновлена ссылка на инструкцию по тушению пожаров в электроустановках. Теперь используется документ от 17 декабря 2024 г. № 80/45.
  • Из текста также убрали часть дублирующих терминов и многочисленные ссылки на отдельные ГОСТы и технические регламенты. Однако обязательные требования этих документов продолжают действовать, если они распространяются на конкретное оборудование или средство защиты.

Что желательно сделать до 17 августа 2026 года

Организациям, которые используют или планируют использовать ТКП 290-2026, рекомендуется:

  1. проверить наличие и состояние электрозащитных средств;
  2. пересмотреть нормы комплектования;
  3. проверить сроки испытаний;
  4. оценить необходимость закупки автоматических сигнализаторов напряжения;
  5. актуализировать журналы учета и испытаний;
  6. пересмотреть локальные инструкции;
  7. проверить требования изготовителей защитных средств;
  8. определить, будет ли ТКП применяться в организации как обязательный локальный документ.

Важно: Исключение некоторых видов СИЗ из ТКП не отменяет обязанности работодателя обеспечивать безопасность работников. Требования к таким средствам по-прежнему содержатся в законодательстве об охране труда, соответствующих правилах и эксплуатационной документации.

📄 Смотреть полный текст ТКП 290-2026

Файл откроется в новой вкладке

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.