Guest dee Posted March 26, 2010 Share Posted March 26, 2010 Пришел на днях пожарник проверять пожарную сигнализацию. У нас подвесной потолок и пожарные извещатели вставлены в отверстия по середине квадратных панелей. Пожарник поднял шум мол как это так, кто вам такую лажу сделал, мол так нельзя. На вопрос как надо сказал мол читайте нормативку. Может кто подскажет куда смотреть то хоть ? Второй пожарник, кстати, открыл одну панель и сказал мол все нормально, они на проволке подвешены, но все равно не хочется повторения концерта... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin Posted March 29, 2010 Share Posted March 29, 2010 СНиП 2.04.09-84 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ пункт 4.3. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать, как правило, на потолке. При невозможности установки извещателей на потолке допускается установка их на стенах, балках, колоннах. Допускается также подвеска извещателей на тросах под покрытиями зданий со световыми, аэрационными, зенитными фонарями. В этих случаях извещатели необходимо размещать на расстоянии не более 300 мм от потолка, включая габариты извещателя. 4.4. Дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т п.), выступающими от потолка на 0,4 м и более. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая площадь уменьшается на 25%. При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. Вот как-то так... 1 Quote Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iskatel Posted August 25, 2010 Share Posted August 25, 2010 Извещатель извещателю рознь. И у них еще имеется документация по правилам установки пожарных извещателей. Так если вы углубляете тепловой извещатель в панель, то уменьшите площать помещения которую он контролирует, а это нарушение и ваших монтажников могут оштрафовать или подать на лишение лицензии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
isaalex Posted February 10, 2012 Share Posted February 10, 2012 Используйте двухуровневые датчики Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.