Girl Posted September 13, 2021 Share Posted September 13, 2021 Подскажите по какому НПА изменились требования к форме знака категорирования пожарной опасности? Вроде теперь не требуется указывать класс зоны ПУЭ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesubj Posted September 17, 2021 Share Posted September 17, 2021 Добрый день. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств. Пункт 19. На наружной стороне дверей (ворот) помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, необходимо размещать указатель их категории. Указатель категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности должен иметь форму круга диаметром не менее 200 миллиметров. У круга – белый фон и красный кант толщиной не менее 20 миллиметров. На круг наносится обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности черным цветом, высота шрифта 1/2 диаметра круга, толщина – не менее 10 миллиметров. Указатель располагается на двери (воротах) на уровне 2/3 высоты двери от пола или земли. Класс зоны больше не указывается. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
А_Л_Е_К_С_Е_Й Posted November 24, 2021 Share Posted November 24, 2021 Постановление Совета министров №779 от 20.11.2019 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...