АLENA Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 Здравствуйте! Какие обязательные журналы, приказы по противопожарной безопасности должны быть на производстве и в офисе? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 57 минут назад, АLENA сказал: Здравствуйте! Какие обязательные журналы, приказы по противопожарной безопасности должны быть на производстве и в офисе? Спасибо. журнал регистрации противопожарного инструктажа (если не будете совмещать с ОТ), приказ на отв за ПБ на обьекте, приказ о создании ПД (при необходимости), ну и само собой инструкции: общеобьектовая, программы для проведения вводного инструктажа и первичного Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кирилл Габайдулин Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 16 минут назад, polevchyk сказал: журнал регистрации противопожарного инструктажа (если не будете совмещать с ОТ), приказ на отв за ПБ на обьекте, приказ о создании ПД (при необходимости), ну и само собой инструкции: общеобьектовая, программы для проведения вводного инструктажа и первичного Верно, ещё бы добавил журнал учёта и технического обслуживания огнетушителей. И в целом по пожарной безопасности необходимы ещё талоны ПТМ, соответственно если сами будете проводить подготовку сотрудников по программе ПТМ, то журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ. Quote https://www.belte.by - лаборатория и всё по охране труда Link to comment Share on other sites More sharing options...
АLENA Posted April 9, 2021 Author Share Posted April 9, 2021 Спасибо всем большое! Правильно ли я понимаю: чтобы инженеру по ОТ быть отв. за ПБ и проводить вводный инструктаж необходимо пройти обучение и получить талон ПТМ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 30 минут назад, АLENA сказал: Спасибо всем большое! Правильно ли я понимаю: чтобы инженеру по ОТ быть отв. за ПБ и проводить вводный инструктаж необходимо пройти обучение и получить талон ПТМ? к сожелению да или пройти повыш квалификации тогда на 5 лет можно не загонятся Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
polevchyk Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 1 час назад, Кирилл Габайдулин сказал: Верно, ещё бы добавил журнал учёта и технического обслуживания огнетушителей. И в целом по пожарной безопасности необходимы ещё талоны ПТМ, соответственно если сами будете проводить подготовку сотрудников по программе ПТМ, то журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ. что то я не помню чтобы в Декрете 7 было упоминание про обязательное ведение такого журнала но в принципе он ведется для собственного учета огнетушителей Quote Разъяснения Министерств и ведомств по охране труда и кадровому делопроизводству здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кирилл Габайдулин Posted April 9, 2021 Share Posted April 9, 2021 51 минуту назад, polevchyk сказал: что то я не помню чтобы в Декрете 7 было упоминание про обязательное ведение такого журнала но в принципе он ведется для собственного учета огнетушителей ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Quote https://www.belte.by - лаборатория и всё по охране труда Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valodzya Posted December 22, 2022 Share Posted December 22, 2022 Всем доброго времени суток. Подскажите, а можно пример оформления журнала учета состояния огнетушителей? Закупили журналы, там только листы по проверкам на каждый огнетушитель, я так понимаю нужно еще сделать вкладыш со списком всех огнетушителей в подразделении, вид места установки. И еще такой вопрос. Сверху указывается дата плановой перезарядки. Для порошковых это раз в пять лет. Проверки огнетушителей ежегодные Получается, что на странице будет пять записей проверки конкретного огнетушителя и потом плановая перезарядка (как указано вверху), потом на новый лист переходить или как пишется следующая дата перезарядки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей2010 Posted December 23, 2022 Share Posted December 23, 2022 13 часов назад, Valodzya сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите, а можно пример оформления журнала учета состояния огнетушителей? Закупили журналы, там только листы по проверкам на каждый огнетушитель, я так понимаю нужно еще сделать вкладыш со списком всех огнетушителей в подразделении, вид места установки. И еще такой вопрос. Сверху указывается дата плановой перезарядки. Для порошковых это раз в пять лет. Проверки огнетушителей ежегодные Получается, что на странице будет пять записей проверки конкретного огнетушителя и потом плановая перезарядка (как указано вверху), потом на новый лист переходить или как пишется следующая дата перезарядки? Приложение Г ТКП 295.docx Каждый лист на 1 огнетушитель, достаточно 5 строчек, потом надо новый заполнять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Слава 0137 Posted December 23, 2022 Share Posted December 23, 2022 09.04.2021 в 16:34, Кирилл Габайдулин сказал: ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Пункт 1 статьи 21 Закона о ТНиС в качестве общего правила закрепляет добровольность для применения ТКП. Добровольность для применения предполагает, что субъект правоприменения самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и иных обстоятельств решает руководствоваться или нет определенным ТКП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей2010 Posted December 23, 2022 Share Posted December 23, 2022 09.04.2021 в 16:34, Кирилл Габайдулин сказал: ТКП 295-2011 «ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. ОГНЕТУШИТЕЛИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ»: 4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облома или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета и технического облуживания огнетушителей (4.5.3, таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г). 4.3.20 Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале учета и технического облуживания огнетушителей по рекомендуемой форме (приложение Г, таблица Г.2). Не корректный текст, в ткп 295 были измененияТКП 295-2011 с изменениями Огнетушители.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesubj Posted December 23, 2022 Share Posted December 23, 2022 1 час назад, Слава 0137 сказал: Пункт 1 статьи 21 Закона о ТНиС в качестве общего правила закрепляет добровольность для применения ТКП. Добровольность для применения предполагает, что субъект правоприменения самостоятельно с учетом специфики своей деятельности и иных обстоятельств решает руководствоваться или нет определенным ТКП. Будет интересно посмотреть, что вы будете прописывать в разделе "Порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведения технической документации на них" общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности. Потому что я не особенно понимаю, зачем вы рассказываете людям о добровольности применения данного ТКП, учитывая, что использование отдельных его положений позволяет значительно сократить время на разработку документов по пожарной безопасности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Слава 0137 Posted December 23, 2022 Share Posted December 23, 2022 1 час назад, thesubj сказал: Будет интересно посмотреть, что вы будете прописывать в разделе "Порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведения технической документации на них" общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности. Потому что я не особенно понимаю, зачем вы рассказываете людям о добровольности применения данного ТКП, учитывая, что использование отдельных его положений позволяет значительно сократить время на разработку документов по пожарной безопасности. Предупреждён — значит вооружён Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valodzya Posted December 24, 2022 Share Posted December 24, 2022 23.12.2022 в 08:18, Сергей2010 сказал: Приложение Г ТКП 295.docx Каждый лист на 1 огнетушитель, достаточно 5 строчек, потом надо новый заполнять Спасибо. А есть ли регламент заполнения, словами писать или галочки ставить, +/-..? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luneva Posted December 26, 2022 Share Posted December 26, 2022 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luneva Posted December 26, 2022 Share Posted December 26, 2022 24.12.2022 в 08:53, Valodzya сказал: Спасибо. А есть ли регламент заполнения, словами писать или галочки ставить, +/-..? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей2010 Posted December 26, 2022 Share Posted December 26, 2022 9 минут назад, Luneva сказал: Нормальное, ненормальное, удолетворительное, хорошее, отличное и так далее в данной ситуации не применимо. Параметры могут соответствовать или не соответствовать требованиям. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.