belaruc Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Здравствуйте. При обслуживании оборудования, необходимо периодически открывать-закрывать вентиль, нужно оборудовать площадку для этих целей. Нашел МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛАПА ОХРАНЕ ТРУДА с такими требованиями: 115. Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 м, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями. Высота ограждений (перил) должна быть не менее 1 м, при этом на высоте 0,5 м от настила площадки (лестницы) должно быть дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) должны иметь шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны иметь сплошную бортовую полосу высотой 0,15 м. Конструкция и размеры площадок должны исключать возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное обслуживание оборудования. Поверхности настилов площадок и ступеней лестниц должны исключать скольжение. Возникло пару вопросов: 1. Какие должны быть минимальные размеры самой площадки (ширина, длина)? 2. По поводу ограждения трех сторон все понятно, а как быть с четвертой, к которой прилегает лестница, по которой поднимается работник? Как её оградить тогда? (иначе получится работа на высоте, не хочется лезть еще в одни правила с их требованиями). 3. По поводу лестницы:. какой угол наклона к поверхности, размеры ступеней, расстояние между ними и ширина самой лестницы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrio Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Какая высота до вентиля? Какая сфера деятельности? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrio Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Площадки обслуживания, лестницы и элементы их конструкций должны быть выполнены в соответствии с СТБ 1317-2002 «Лестничные марши, площадки и ограждения стальные. Технические условия», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 139. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belaruc Posted May 7, 2015 Author Share Posted May 7, 2015 Какая высота до вентиля? Какая сфера деятельности? Высота до вентиля 2 метра. Сфера деятельности - мясопереработка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belaruc Posted May 7, 2015 Author Share Posted May 7, 2015 Площадки обслуживания, лестницы и элементы их конструкций должны быть выполнены в соответствии с СТБ 1317-2002 «Лестничные марши, площадки и ограждения стальные. Технические условия», утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 139. Спасибо за ссылку, я встречал этот СТБ, ходил по ссылкам указанным в нем, но там указана информация в основном "как изготавливать: как сварить, скрепить, обработать и т.д", а мне нужны конкретные размеры (ширина, высота и т.д.)!!! Или я невнимательно читал СТБ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrio Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Рассмотрите вопрос об опуске вентиля вниз, проще и дешевле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrio Posted May 7, 2015 Share Posted May 7, 2015 Ширина площадок обслуживания и лестниц должна быть не менее 500 мм. Для доступа к узлам оборудования, не требующим постоянного обслуживания и расположенным на высоте не более 3000 мм, допускается использование приставных лестниц или лестниц-стремянок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
belaruc Posted May 7, 2015 Author Share Posted May 7, 2015 Рассмотрите вопрос об опуске вентиля вниз, проще и дешевле. не вариант, чтобы внести изменения в конструкцию (а это бак передувачный), волокиты еще больше, особенно бумажной. Неужели нет документа, где все расписано четко и без ссылок на другие ТНПА и НПА. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...