lexa1912 Posted August 6, 2014 Share Posted August 6, 2014 Всем доброго дня, подскажите на знаке по взрывопожарной категории здания сверху пишут Г2 или В а внизу пишут П-11а, вот эта П-11а это что такое? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Posted August 6, 2014 Share Posted August 6, 2014 Всем доброго дня, подскажите на знаке по взрывопожарной категории здания сверху пишут Г2 или В а внизу пишут П-11а, вот эта П-11а это что такое? Это обозначение класса зоны по ПУЭ. Бывают пожароопасные и взрывоопасные. почитайте главу 7 ПУЭ. А вообще П-II а это зоны в помещении где обращаются твердые горючие материалы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Assembler Posted August 7, 2014 Share Posted August 7, 2014 Это обозначение класса зоны по ПУЭ. Бывают пожароопасные и взрывоопасные. почитайте главу 7 ПУЭ. А вообще П-II а это зоны в помещении где обращаются твердые горючие материалы Дмитрий, скажите, а как конкретно определяется класс зоны по ПУЭ? Есть ли какие-то ТНПА по этому вопросу? Например, у меня в помещении кроме 20 литров масла (ГЖ) в гидросистеме станка обращаются только твердые горючие материалы. Класс помещения IIa или I? Quote Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Posted August 8, 2014 Share Posted August 8, 2014 Дмитрий, скажите, а как конкретно определяется класс зоны по ПУЭ? Есть ли какие-то ТНПА по этому вопросу? Например, у меня в помещении кроме 20 литров масла (ГЖ) в гидросистеме станка обращаются только твердые горючие материалы. Класс помещения IIa или I? В вашем случае П II a Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Assembler Posted August 8, 2014 Share Posted August 8, 2014 Так какие критерии? Сколько и в каком виде должно быть масло, чтобы причислить помещение к П-I? Quote Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии Тел: +375 29 765 36 70 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Posted August 11, 2014 Share Posted August 11, 2014 Так какие критерии? Сколько и в каком виде должно быть масло, чтобы причислить помещение к П-I? Вы само помещение можете отнести к п.1 если только оно будет размерами 3х3 м и менее. Ознакомьтесь с пп.7.4.7 и 7.4.10 ПУЭ. если будет что-то непонятно - спросите. Ок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kotan29 Posted September 25, 2014 Share Posted September 25, 2014 Вообще то категорийность помещения нужно считать и при проверке МЧС они спокойно могут у вас потребовать расчеты и дать по шапке, если будут выявлены несоответствия с проектной документацией. Расчетом этим могут заниматься спецорганизации за хорошие деньги или вы сами, при желании. Есть нынче ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.01.2013 № 4) там много интересного найдете, ну а сама методика расчета тоже есть в наличии, если память не изменяет, то пособие по расчету к отмененым НПБ-2000 есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Drozdov Posted September 28, 2015 Share Posted September 28, 2015 Добрый день! Согласно строительного проекта на реконструкцию склада, которое состоит из 3-х помещений, было определено что: 1. Складское помещение для хранения готовой продукции- категория В4 2. Складское помещение для хранения сырья- категория В4 3. Инструментальный участок, для хранения оснастки и запасных частей- категория Д. Согласно п.6.6. ТКП 474 складу определена категория Д Вопрос: указатель категории помещения должен быть размещен на конкретное помещение по функциональному назначению, или на склад в целом (т.е. вместо В4/В-IIа можно указывать Д/В-IIа)? Также вопрос, при нормальных условиях технологического процесса взрывоопасных смесей не образовывается. Согласно главы 7 ПУЭ образующиеся в аварийных ситуациях в-ва и их смеси относятся к категории IIА (группа Т3-Т4), в таком случае на указателе корректно будет размещать класс зоны по ПУЭ В-IIа? И еще: класс зоны по ПУЭ указывается на всех производственных и складских помещениях, или, например на Д категории нет необходимости? Заранее спасибо. Quote Охрана труда, экология, промышленная безопасность, разработка и внедрение СУОТ, выполнение функций специалиста по ОТ. +375 44 559 58 70, http://стб.бел Link to comment Share on other sites More sharing options...
КСС об ОТиПБ Posted September 28, 2015 Share Posted September 28, 2015 Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 N 3 (ред. от 01.06.2015) "Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014" Приложение 6 и 7 ППБ Беларуси 01-2014.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myxaan Posted September 28, 2015 Share Posted September 28, 2015 Вообще то категорийность помещения нужно считать и при проверке МЧС они спокойно могут у вас потребовать расчеты и дать по шапке, если будут выявлены несоответствия с проектной документацией. Расчетом этим могут заниматься спецорганизации за хорошие деньги или вы сами, при желании. Есть нынче ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.01.2013 № 4) там много интересного найдете, ну а сама методика расчета тоже есть в наличии, если память не изменяет, то пособие по расчету к отмененым НПБ-2000 есть. Добрый Вам день... Подскажите на основании какого нормативного документа вы решили что категорированием помещение по взыропожароопасности заниматься могут только специализированные организации????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
КСС об ОТиПБ Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 Расчитать можно и мамому. Нормы расчета давал пожарник. Попробую скинуть. А немогу файл с расширение *.exe скинуть. категорирование помещений.xls Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radon Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 http://mchs.gov.by/rus/main/business/programs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 Добрый Вам день... Подскажите на основании какого нормативного документа вы решили что категорированием помещение по взыропожароопасности заниматься могут только специализированные организации????? вот почитайте http://mchs.gov.by/rus/main/book/faq2 вопрос начинается со слов "Здравствуйте! Хочу заняться расчетом категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно методике предусмотренной в...." ответ более чем или так- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Сухаленцев Posted September 29, 2015 Share Posted September 29, 2015 Добрый день! Согласно строительного проекта на реконструкцию склада, которое состоит из 3-х помещений, было определено что: 1. Складское помещение для хранения готовой продукции- категория В4 2. Складское помещение для хранения сырья- категория В4 3. Инструментальный участок, для хранения оснастки и запасных частей- категория Д. Согласно п.6.6. ТКП 474 складу определена категория Д Вопрос: указатель категории помещения должен быть размещен на конкретное помещение по функциональному назначению, или на склад в целом (т.е. вместо В4/В-IIа можно указывать Д/В-IIа)? Также вопрос, при нормальных условиях технологического процесса взрывоопасных смесей не образовывается. Согласно главы 7 ПУЭ образующиеся в аварийных ситуациях в-ва и их смеси относятся к категории IIА (группа Т3-Т4), в таком случае на указателе корректно будет размещать класс зоны по ПУЭ В-IIа? И еще: класс зоны по ПУЭ указывается на всех производственных и складских помещениях, или, например на Д категории нет необходимости? Заранее спасибо. 1. Указатели категорий нужно вешать на все двери, как отдельных помещений , так и на склад в целом. 2. Разберитесь с пожаро/взрывоопасными зонами (как я уже писал глава 7 ПУЭ). Вы пишете В-IIa- это взрывоопасная зона. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kiss26 Posted August 7, 2019 Share Posted August 7, 2019 Здравствуйте, кто сталкивался со знаком категорийности В/ГН что означает, не могу найти???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DemDembI4 Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Снизу должен быть класс зоны по ПУЭ, а вот сверху категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Так вот Гн - это категория по взрывопожарной пожарной опасности наружной установки по ТКП 474-2013 см. табл. 4. Не знаю где вы этот знак увидели но по идее должно быть Гн/класс зоны по ПУЭ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...