DOcent Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 Доброго времени суток! Возник такой вопрос в преддверии проверки по ОТ: В организации уволился гл. энергетик, ответственный за электрохоз-во, он был единственным с 5 гр. по электробезопасности. Можем мы у себя в организации заменить его на электромонтера с 3 гр. по электробезопасности для включения его в комиссию по проверке знаний по ТБ у персонала с гр. по электробезопасности 1 И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И ДОПУСКА РАБОТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДО 1000В без обращения в энергонадзор? Заранее благодарю за ответ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 А зачем Вам создавать комиссию для присвоения первой группы по электробезопасности? Ведь согласно ТКП-181-2009: Присвоение группы I по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя либо обслуживающей специализированной организации с группой по электробезопасности не ниже III по письменному указанию лица, ответственного за электрохозяйство Потребителя. Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего. Ответственность за своевременную проверку знаний у персонала с группой по электробезопасности I и выше несет руководство участков, цехов и других подраз- делений предприятия. Выдача удостоверения персоналу с группой I не требуется. P.S. 3.56 электротехнический персонал: Специально подготовленный административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку и обслуживание электрооборудования. Quote Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
DOcent Posted May 14, 2012 Author Share Posted May 14, 2012 Спасибо. А что насчет ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И ДОПУСКА РАБОТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДО 1000В? Это может делать тот же работник, что и присваивает 1 группу по электробезопасности? Просто человек, который является ответственным за электрохозяйство, не так давно сам пришел и ему надо подтвердить группу по электробезопасности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
admin Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 Все последующие группы по электробезопасности присваивает комиссия смотрите вот этот пост Quote Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts