Испытание диэлектрических перчаток


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
4 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   нюша

нюша

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 50 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Новичок

Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:04

Подскажите, как часто необходимо производить испытание диэлектрических перчаток и где это прописано?


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 21 Июль 2019 - 16:33

#2 Оффлайн   admin

admin

    Администратор форума

  • Администраторы
  • 3 182 Сообщений:
  • 634 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник сектора по охране труда

Отправлено 18 Февраль 2013 - 16:38

ТКП 290-2010«Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

 

Приложение Е  (обязательное) Таблица Е.1 - Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты

 

Перчатки электроизолирующие - периодичность испытаний - 1 раз в 6 месяцев.

 

 

Сами ТКП можно скачать в этой ветке

 

 

Ну и из него про методы испытаний перчаток:

 

4.11 Перчатки электроизолирующие

 

4.11.1 Назначение и общие требования

 

Перчатки предназначены для защиты работающего от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000В в качестве основного электрозащитного средства, а в электро­установках выше 1 ООО В - дополнительного.

В электроустановках могут применяться перчатки бесшов­ные из латекса натурального каучука или перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания. В электроустановках раз­решается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн, Эв (Эн - для защиты от электрического тока напряжени­ем до 1000В, Эв - для защиты от электрического тока напряжением выше 1000В) или класса О и 1 по международным стандартам.

 

В электроустановках до 500 В тех потребителей электроэнергии, у которых на балансе или в обслуживании нет электроустановок выше 500 В, допускается использовать электроизолирующие перчатки ра­бочим напряжением 500 В класса 00 по международным стандартам с испытательным напряжением 2 500 В.

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер пер­чаток должен позволять надевать под них шерстяные или хлопчатобу­мажные перчатки для защиты рук от пониженных температур. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми или двупалыми.

 

4.11.2 Требования при испытаниях

 

4.11.2.1 В процессе эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток.

4.11.2.2 При испытаниях электроизолирующие перчатки погру­жают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру от 15 до 35 °С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. Перчатки классов 00, 0 и класса 1 по меж­дународным стандартам испытываются в соответствии с руковод­ствами по их эксплуатации.

4.11.2.3 Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с за­землением через миллиамперметр. Одна из возможных схем испы­тательной установки приведена на рисунке

4.3. При испытании пере­ключатель П сначала устанавливают в положение А для того, чтобы по сигнальным лампам определить отсутствие или наличие пробоя. При отсутствии пробоя переключатель устанавливают в положение Б для измерения тока, проходящего через перчатку. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра.

В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку

Миниатюры

  • Схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош.jpg

  • 1

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!


#3 Оффлайн   нюша

нюша

    Продвинутый пользователь

  • Автор темы
  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 50 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Новичок

Отправлено 18 Февраль 2013 - 16:57

О спасибо! И главное сами ТКП у меня есть! Заблудилась в 3-х соснах.  :)


  • 0

#4 Оффлайн   Димоша

Димоша

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 6 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородКлим
  • Должность:ИНЖЕНЕР

Отправлено 30 Март 2018 - 19:21

Подскажите пожалуйста почему при испытании подаётся 6кВ если можно то ссылка на документ
  • 0

#5 Оффлайн   Димоша

Димоша

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 6 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородКлим
  • Должность:ИНЖЕНЕР

Отправлено 30 Март 2018 - 19:23

ТКП 290 это про то что нужно подать 6кВ, а почему именно 6 Кв
  • 0