Журналы технического обслуживания и проведения испытаний перезарядки огнетушителей


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
43 ответов в этой теме

#21 Оффлайн   Rudziankova Alena

Rudziankova Alena

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 46 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 26 Май 2016 - 01:56

Изучаю ТКП 295-2011. С ума можно сойти.

Приложение Г. Эксплуатационный паспорт.

Таблица Г.1 Результаты технического обслуживания огнетушителей.

Таблица Г.2  Журнал технического обслуживания огнетушителей

Таблица Г.3 Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

 

Что должны вести ответственные работники организации-собственника огнетушителя?

Уважаемая Lisa, если вы разобрались в данном вопросе, поделитесь, пожалуйста, опытом.


  • 0

#22 Оффлайн   Rudziankova Alena

Rudziankova Alena

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 46 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 31 Май 2016 - 18:59

Изучаю ТКП 295-2011. С ума можно сойти.

Приложение Г. Эксплуатационный паспорт.

Таблица Г.1 Результаты технического обслуживания огнетушителей.

Таблица Г.2  Журнал технического обслуживания огнетушителей

Таблица Г.3 Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

 

Что должны вести ответственные работники организации-собственника огнетушителя?

Коллеги, помогите разобраться наконец-таки в этом вопросе.

Чем больше вникаю в тему, тем меньше понимаю.


  • 0

#23 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 409 Сообщений:
  • 100 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:20

Коллеги, помогите разобраться наконец-таки в этом вопросе.

Чем больше вникаю в тему, тем меньше понимаю.

Ведите Г1  и эксплуатационные паспорта на огнетушители это же все рекомендуемое я так делаю


  • 1

Поблагодарили 1 чел.:
Rudziankova Alena

#24 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:37

Кто должен отвечать за техническое состояние средств пожаротушения и их своевременные испытания (пожарных кранов, гидрантов, огнетушителей): инженер по От и ПБ или ответственный за здания и сооружения (начальник хозотдела)?


  • 0

#25 Оффлайн   ryzptdcrbq

ryzptdcrbq

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 388 Сообщений:
  • 360 благодарностей
  • ГородБеларусь
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:51

В соответствии с п. 177  ППБ Беларуси 01-2014 (абзац 2):

Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется ответственными лицами:

 

пожарных кранов – путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

 

пожарных гидрантов – путем проверки наличия, исправности и состояния люка, колодца, корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;

 

пожарных насосов – путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта;

 

пожарных резервуаров, водоемов – путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.

 

А в соответствии с п. 193 ППБ Беларуси 01-2014:

193. Руководителем объекта должно быть определено лицо (лица), ответственное за наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и их исправность. Проверки огнетушителей должны осуществляться с периодичностью, установленной ТНПА.

 

У нас приказом назначены ответственные лица, которые отвечают за за осуществлением контроля за состоянием внутреннего противопожарного водоснабжения (наружного не имеем) и приказом назначены  ответственные лица  за наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения, их исправность и проверку огнетушителей с периодичностью, установленной соответствующими техническими нормативными правовыми актами (это начальники участков и структурных подразделений и по огнетушителям все вопросы отпали).

За состоянием внутреннего противопожарного состояния (ввиду того, что у нас нет начальников хозотделов), в соответствии с ТКП 45-1.04-78-2004 "Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения",  мы все производственные здания, их части, приказом закрепили  за структурными подразделениями, а начальников структурных подразделений назначили ответственными лицами за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт и те руководители структурных подразделений,  в зданиях, которых имеются   внутренние пожарные краны, являются ответственными за состоянием внутренних пожарных кранов.


  • 0
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Поблагодарили 2 чел.:
BLR , Lisa

#26 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:50

 ryzptdcrbq, спасибо за ответ. У меня в организации все хотят повесить на меня, инженера по ОТ и ПБ. Я и так все волоку на себе в части бумажной работы.
  • 0

#27 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:52

И еще: какие технические средства нужны для проверки пожарных кранов и гидранта? Самим можно это осуществить? 


  • 0

#28 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:16

И еще: какие технические средства нужны для проверки пожарных кранов и гидранта? Самим можно это осуществить? 

Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было.


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#29 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 18:48

 ryzptdcrbq, спасибо за ответ. У меня в организации все хотят повесить на меня, инженера по ОТ и ПБ. Я и так все волоку на себе в части бумажной работы.

Приказом назначаете ответственное лицо, вносите обязанности за подписью нанимателя в его должностную инструкцию, ознакамливаете и контролируете выполнение. Если есть проблемы с руководством, то скачайте с сайта МЧС Методичку по ППБ 01-2014 для руководителей - пусть почитает, много интересного узнает, особенно по ответственности.


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#30 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:34

Приказом назначаете ответственное лицо, вносите обязанности за подписью нанимателя в его должностную инструкцию, ознакамливаете и контролируете выполнение. Если есть проблемы с руководством, то скачайте с сайта МЧС Методичку по ППБ 01-2014 для руководителей - пусть почитает, много интересного узнает, особенно по ответственности.

Читать не будет. Не хватит терпения. Думаю, не у меня одной такая ситуация. 


  • 0

#31 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:24

Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было.

Подскажите, пожалуйста:"пуск воды"-это просто открыть кран и вода должна потечь из ствола? Никаких приборов, показаний? Где можно почитать методику? Задаю глуповатый вопрос, т.к до сих пор проверяла сторонняя организация.


  • 0

#32 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:32

Да, все верно. из ППБ 01-2014

177. Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.

Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:

пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;

пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц;

 

 

Приложение 11

 

                   Сводный протокол измерений водоотдачи

 

    Комиссия в составе ____________________________________________________

                                   (должность, Ф.И.О.)

в период с __ часов до __ часов __ _________ 20__ года провела испытание на

водоотдачу внутренних сетей водопровода, обслуживающих здание (сооружение)

по адресу:

___________________________________________________________________________

                        (адрес и назначение здания)

___________________________________________________________________________

           (нормативный расход воды на пожаротушение от (ПГ) ПК)

 

Номер ПГ (для объектов строительства дополнительно лист проекта)

Метод измерения

Контролируемый параметр (давление, расход, длина струи)

Измеренное значение (л/с, МПа, м)

Суммарная (одновременная) водоотдача из нормируемого количества ПГ (л/с)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Заключение: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

    Члены комиссии: _________________________

                    _________________________

 

ЕСТЬ изменение мартовское к ППБ

1.1.         в пункте 177:

в части первой слова «перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего» заменить словами «при наступлении весенне-летнего и осеннего»;

в части второй:

из абзаца первого слово «регулярно» исключить;

в абзаце третьем слова «крышки колодца корпуса» заменить словами «колодца, корпуса»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«пожарных насосов – путем проверки поддержания требуемого напора и надежности перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с составлением акта;

 

Обратите внимание, что акт составляется только для наружнего водоснабжения, что есть ПГ, а ПК - это внутренне водоснабжение и не сказано, что на их проверку акт нужно составлять.


  • 0

Поблагодарили 2 чел.:
BLR , Lisa

#33 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:32

Подскажите, пожалуйста:"пуск воды"-это просто открыть кран и вода должна потечь из ствола? Никаких приборов, показаний? Где можно почитать методику? Задаю глуповатый вопрос, т.к до сих пор проверяла сторонняя организация.

если нужна методика по проверке ПГ, то на мыло могу поз же скинуть.


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#34 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 19:34

Читать не будет. Не хватит терпения. Думаю, не у меня одной такая ситуация. 

полностью и не нужно, выделите ему маркером его ответственность и обязанности, положите закладки на эти страницы и в путь. Тем более МЧС для этих целей и сделало методичку, так как правила чуть поболее будут.. :)


  • 0

#35 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 578 Сообщений:
  • 62 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 13:42

если нужна методика по проверке ПГ, то на мыло могу поз же скинуть.

 

Буду благодарна.


  • 0

#36 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 409 Сообщений:
  • 100 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:34

А как же объемный метод самый простой ,что он уже не катит при проверке ПГ на водоотдачу


  • 0

#37 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 142 Сообщений:
  • 3 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 23 Август 2017 - 18:54

Конечно же можно. ПК проверяются пуском воды, а ПГ - нужно иметь ствол-водомер, мы сами сделали его и спокойно проверяем водоотдачу. Замечаний со стороны МЧС не было.

мы купили для проверки ПК. прикол в том, что диаметр раструба меньше, а рассчёт указан для диаметра большего.

сделать самому..., вариант, но это всё хозяйство ещё поверить надо.

 

ещё раз, не уловил по внутреннему / наружному водоснабжению. получается, что пк установленные внутри можно не поверять?


  • 0

Машины с душой


#38 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 321 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 24 Август 2017 - 11:48

п.177 ППБ 01-2014 Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного при наступлении весенне-летнего и осеннего  периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.

Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:

пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;

пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц;

пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.  

 

Исходя из вышеуказанного, нужно проверять наружний водопровод на водоотдачу - это ПГ (пожарные гидранты), а ПК -пожарные краны, они относятся к внутреннемы водоснабжению и их - пуском воды.


  • 0

#39 Оффлайн   Пожарник.by

Пожарник.by

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 160 Сообщений:
  • 39 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 25 Август 2017 - 14:43

п.177 ППБ 01-2014 Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного при наступлении весенне-летнего и осеннего  периодов с проверкой на водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта.

Контроль за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется регулярно ответственными лицами:

пожарных кранов - путем проверки комплектации и внешнего оформления (установленного ТНПА), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим трубопроводам спринклерной установки пожаротушения); ревизии запорной арматуры, просушки (при необходимости) и перекатки пожарного рукава с составлением акта проверки произвольной формы;

пожарных гидрантов - путем проверки наличия, исправности и состояния люка, крышки колодца корпуса пожарного гидранта, наличия установленных ТНПА знаков пожарной безопасности;

пожарных насосов - путем включения не реже одного раза в месяц;

пожарных резервуаров, водоемов - путем проверки необходимого уровня воды, исправности и наличия водозаборных устройств, откосов, подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, устройств вентилирования и прочего оборудования, выполнения мероприятий, обеспечивающих использование водоема (резервуара) при отрицательной температуре окружающей среды.  

 

Исходя из вышеуказанного, нужно проверять наружний водопровод на водоотдачу - это ПГ (пожарные гидранты), а ПК -пожарные краны, они относятся к внутреннемы водоснабжению и их - пуском воды.

не совсем верно. Вы упускаете из виду один важный пункт:

 

178.Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование,

должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное
количество воды для целей пожаротушения.

 

МЧС вполне может затребовать у вас протоколы водоотдачи и на ПК. Мы с таким сталкивались неоднократно.


  • 1

Поблагодарили 1 чел.:
BLR

#40 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 409 Сообщений:
  • 100 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 25 Август 2017 - 17:55

 

не совсем верно. Вы упускаете из виду один важный пункт:

 

178.Водопровод, на котором установлено пожарное оборудование,

должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное
количество воды для целей пожаротушения.

 

МЧС вполне может затребовать у вас протоколы водоотдачи и на ПК. Мы с таким сталкивались неоднократно.

 

а на основании чего затребуют то протоколы и форму протокола где взять если ее из правил убрали