Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? 


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 25 Июнь 2019 - 00:22

#2 Оффлайн   polevchyk

polevchyk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 367 Сообщений:
  • 56 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 03 Апрель 2019 - 16:45

огнетушители на 200 м.кв углекисл 2 шт не менее 5 кг или порошок не менее 2 на помещ

Пост МЧС от 18.05.18 №35 прилож 8


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#3 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 1 135 Сообщений:
  • 498 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 03 Апрель 2019 - 17:38

Подскажите, пожалуйста: нужен ли пожарный кран в гараже? Достаточно ли шланга к центральному водопроводу и переносного огнетушителя? 

ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: 

не предназначен для локализации возгораний;

скорее всего, не будет требуемой водоотдачи

если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А?


  • 0

Охрана труда, экология, пожарная безопасность
Разработка и внедрение систем управления охраной труда

Выполнение функций специалиста по охране труда

pb.bel@mail.ru

stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70


Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#4 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Автор темы
  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 701 Сообщений:
  • 85 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 03 Апрель 2019 - 17:59

ну шланг к водопроводу не пойдет, т.к.: 

не предназначен для локализации возгораний;

скорее всего, не будет требуемой водоотдачи

если нет внутреннего противопожарного водопровода- что мешает поставить ЩП-А?

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?


  • 0

#5 Оффлайн   polevchyk

polevchyk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 367 Сообщений:
  • 56 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 03 Апрель 2019 - 22:00

В пост мчс только огнетушитель
  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#6 Оффлайн   Пожарник.by

Пожарник.by

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 177 Сообщений:
  • 46 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 03 Апрель 2019 - 23:47

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?


В проектной документации ответ.
  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#7 Оффлайн   Пожарник.by

Пожарник.by

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 177 Сообщений:
  • 46 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 04 Апрель 2019 - 00:18

если проектной документации нет, то ТКП 45-2.02-316-2018 (33020) раздел 6


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#8 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 1 135 Сообщений:
  • 498 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 04 Апрель 2019 - 02:38

Есть внутренний водопровод. Обязателен ли пожарный кран?

Абсолютно не обязателен. Нет в проектной документации на построенное здание- значит не нужен. Если в проектной документации есть, по факту нет- куда дели?)


  • 0

Охрана труда, экология, пожарная безопасность
Разработка и внедрение систем управления охраной труда

Выполнение функций специалиста по охране труда

pb.bel@mail.ru

stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70


Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#9 Оффлайн   polevchyk

polevchyk

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 367 Сообщений:
  • 56 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 04 Апрель 2019 - 10:03

Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей
  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#10 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:16

Так ведь мчс же сами решают в каких помещениях должны быть средства пожаротушения а если помещение поменялось в своем использовании то так и получается что пк не нужен и хватает огнетушителей

Не соглашусь с Вами, если поменялось назначение помещения, то нужно вносить изменения в проектную документацию (ПД). А в проектной документации все должно быть расписано. Все верно было сказано выше, прописан в ней внутренний противопожарный водопровод то надо, нет не надо. А если не изменяли ПД, то молчите и ни кому не говорите что поменяли назначение. В большинстве своем проектную документацию не смотрят. Есть пожарный кран он должен работать и все.


  • 0

#11 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Автор темы
  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 701 Сообщений:
  • 85 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:30

Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме.


  • 0

#12 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 1 135 Сообщений:
  • 498 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:35

Огнетушители ОП-40, 45, 50 и т.д. нужны для тушения пожаров повышенного ранга. Его стоимость и дальнейшая перезарядка примерно эквивалента стоимости 10 огнетушителей ОП-8. Пламенный привет передайте своим МЧС-никам. Если обращали внимание, то такие огнетушители устанавливают на заправках, складах ЛВЖ, ГЖ. 
Если хотите закрыть вопрос по объемам комплектования своего помещения ПСППЗ- закажите расчет категории пожаро-взырвоопасности, и в зависимости от категории- обеспечьте наличие огнетушителей в объеме Таблицы 1 Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 18 мая 2018 г. № 35


  • 0

Охрана труда, экология, пожарная безопасность
Разработка и внедрение систем управления охраной труда

Выполнение функций специалиста по охране труда

pb.bel@mail.ru

stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70


#13 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:40

Консультировалась с МЧСниками. Сказали достаточно передвижного огнетушителя на 50 литров. У нас не совсем гараж. Помещение с ямой. И ТС там бывают только если надо посмотреть на яме.

Если сами хотите посмотреть сколько и какие огнетушители надо, см приложение 1 пост МЧС №35 от 18.05.2018 (табл.1 переносные огнетушители, табл.2 передвижные), по размещению огнетушителей смотрите ППБ 01-2014 прил.5 п.7.


  • 0

#14 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:44

Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). 


  • 0

#15 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:51

А сигнализацию пожарную МЧС не писали Вам. Нам на боксы именно с ямами написали оборудовать сигнализацией.


  • 0

#16 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 1 135 Сообщений:
  • 498 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:52

Гараж категория не ниже В3 но не выше В1, так что берите огнетушители по В1-В3 (ГЖ присутствуют - топливо в баке). 

Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее.  


  • 0

Охрана труда, экология, пожарная безопасность
Разработка и внедрение систем управления охраной труда

Выполнение функций специалиста по охране труда

pb.bel@mail.ru

stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70


#17 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:56

Пальцем в небо. У меня помещение для ТОиР техники- категория Д. Наличие или отсутствие ГЖ на рабочем месте не основание для назначения категории. При расчете не опираются только на факт наличия тех или иных горючих/взрывоопасных веществ- все гораздо сложнее.  

Вы не правы. При расчете нахождения автомобиля считается худший вариант, а именно полностью заправленный автомобиль и если разделять автомобиль на горючие материалы то получается минимум В3, не знаю кто вам считал категорию. А я для того чтобы не платить деньги за расчет пересчитывал категории на многие помещения задним числом до марта кажется 2015 года тогда можно было еще самим считать, и помогал мне как раз мчс-ник который паспорта по пожарной безопасности делал. Так вот по гаражам получилась такая картина.


  • 0

#18 Оффлайн   DemDembI4

DemDembI4

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 48 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородРечица
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:58

А по наличию ГЖ я имел в виду то, как выбирать огнетушители, там строчки В1-В3 с наличием гг и гж, и В1-В3 кроме гг и гж.


  • 0

#19 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 1 135 Сообщений:
  • 498 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 11 Апрель 2019 - 12:45

Интересный подход про 2015 год- может и себе койчего пересчитать :)
З.Ы. Считали проектировщики в 2014 году


  • 0

Охрана труда, экология, пожарная безопасность
Разработка и внедрение систем управления охраной труда

Выполнение функций специалиста по охране труда

pb.bel@mail.ru

stb.bel@mail.ru
+375 44 559 58 70





0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Яндекс.Метрика Услуги юристаCopyright © 2019 Охрана труда.by
 

Подняться вверх по странице
Вконтакте Facebook Twitter youtube