Где нужно размещать огнетушители на объекте?

огнетушитель

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
22 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   Afonya

Afonya

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 1 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • Городг. Минск
  • Должность:инженер

Отправлено 24 Май 2017 - 17:05

Закупили огнетушители. Где их правильно разместить и какие документы по ним вести нужно? Спасибо.


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 15 Август 2018 - 09:02

#2 Оффлайн   Пожарник.by

Пожарник.by

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 158 Сообщений:
  • 39 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 24 Май 2017 - 17:31

Закупили огнетушители. Где их правильно разместить и какие документы по ним вести нужно? Спасибо.

 

 

Подробно о размещении огнетушителей с учётом специфики смотрите приложение 5 ППБ 01-2014

 

Что касается документации по огнетушителям:

 

- паспорта на огнетушители

- журнал учета и тех. обслуживания огнетушителей

Каждый огнетушитель должен быть пронумерован и записан в журнал ТО огнетушителей. Должны проводиться периодические проверки огнетушителей(внешний осмотр и размещение - ежеквартально и ежегодно - внешний осмотр + проверка качетсва ОТВ), с соответствующими записями в журнал (подробнее ТКП 295-2011)

 

- информационно-указательные таблички или наклейки (не совсем документация, но всё же)

- приказ о назначении ответственного за первичные средства пожаротушения.


  • 2

Поблагодарили 2 чел.:
AstaVeronika , Afonya

#3 Оффлайн   Anastacia_aristek

Anastacia_aristek

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 10 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:специалист по кадрам

Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:06

Добрый день! Совершенно не разбираюсь в данной теме, поэтому заранее прощу прощения, если вопрос покажется глупым. Уважаемые форумчане, мы - небольшая организация (36 чел), которая арендует несколько офисов на этаже бизнес-центра. Возник вопрос о необходимости закупки огнетушителей. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли нам закупать огнетушители в наши арендованные офисы, если в коридоре бизнес-центра на нашем этаже располагаются минимум 2 огнетушителя и пожарных рукава? Спасибо.


  • 0

#4 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:29

Добрый день! Совершенно не разбираюсь в данной теме, поэтому заранее прощу прощения, если вопрос покажется глупым. Уважаемые форумчане, мы - небольшая организация (36 чел), которая арендует несколько офисов на этаже бизнес-центра. Возник вопрос о необходимости закупки огнетушителей. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли нам закупать огнетушители в наши арендованные офисы, если в коридоре бизнес-центра на нашем этаже располагаются минимум 2 огнетушителя и пожарных рукава? Спасибо.

Нужно. В соответствии с таблицей 1 Приложения 5 ППБ 01-2014 для Вашего офиса достаточно 1 огнетушителя ОП-8 на 200 м2 площади.  


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Anastacia_aristek

#5 Оффлайн   Anastacia_aristek

Anastacia_aristek

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 10 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:специалист по кадрам

Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:34

Нужно. В соответствии с таблицей 1 Приложения 5 ППБ 01-2014 для Вашего офиса достаточно 1 огнетушителя ОП-8 на 200 м2 площади.  

Спасибо за оперативный ответ!


  • 0

#6 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 13 Апрель 2018 - 19:47

Нужно. В соответствии с таблицей 1 Приложения 5 ППБ 01-2014 для Вашего офиса достаточно 1 огнетушителя ОП-8 на 200 м2 площади.  

Не факт.

В соответствии с таблицей 3 этого же приложения административные здания при коридорной системе оборудуются 1 ОП-8 либо 2 ОП-4 на 20 погонных метров коридора, а в соответствии с п. 2 примечаний к этой таблице в общественных и административных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух переносных огнетушителей.
 


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#7 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:14

Не факт.

В соответствии с таблицей 3 этого же приложения административные здания при коридорной системе оборудуются 1 ОП-8 либо 2 ОП-4 на 20 погонных метров коридора, а в соответствии с п. 2 примечаний к этой таблице в общественных и административных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух переносных огнетушителей.
 

Вопрос в том, что в коридорах уже есть огнетушители (не менее двух :))


  • 0

#8 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:13

Ну так если в коридорах они есть и их количество соответствует норме 2 огнетушителя на 20 погонных метров коридора и этаж, то мы нормы выполнили. Бинго!
  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#9 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 14 Апрель 2018 - 10:27

Ну так если в коридорах они есть и их количество соответствует норме 2 огнетушителя на 20 погонных метров коридора и этаж, то мы нормы выполнили. Бинго!

А как быть с помещениями, не перечисленными в Таблице 3 Приложения 5? Бухгалтерия, архив, серверные? 


  • 0

#10 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 14 Апрель 2018 - 12:37

А как быть с помещениями, не перечисленными в Таблице 3 Приложения 5? Бухгалтерия, архив, серверные? 

А что с ними не так? Они также являются служебно-бытовыми помещениями в административном здании с коридорной системой B) .


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#11 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 14 Апрель 2018 - 14:19

А что с ними не так? Они также являются служебно-бытовыми помещениями в административном здании с коридорной системой B)

Они то являются, но вот исходя из Вашего предыдущего ответа ПСППЗ там не требуются, т.к. "Ну так если в коридорах они есть и их количество соответствует норме 2 огнетушителя на 20 погонных метров коридора и этаж, то мы нормы выполнили. Бинго! ". 

Не "Бинго"- их также нужно укомплектовывать исходя из пожароопасной специфики- класса пожаров, категории помещения, площади и т.п. 
 


  • 0

#12 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 14 Апрель 2018 - 14:53

Они то являются, но вот исходя из Вашего предыдущего ответа ПСППЗ там не требуются, т.к. "Ну так если в коридорах они есть и их количество соответствует норме 2 огнетушителя на 20 погонных метров коридора и этаж, то мы нормы выполнили. Бинго! ". 

Не "Бинго"- их также нужно укомплектовывать исходя из пожароопасной специфики- класса пожаров, категории помещения, площади и т.п. 
 

Покажите мне эти требования. где я должен комплектовать помещение бухгалтерии или архива отдельно огнетушителем, если у меня административное здание с коридорной системой, а в коридорах они у меня есть в соответствии с нормами с учетом расстояния до очага возгорания

7. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В1 - В3; 40 м - для помещений категории Г; 70 м - для помещений категорий В4, Д.


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#13 Оффлайн   dbf2000

dbf2000

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 843 Сообщений:
  • 283 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:инженер

Отправлено 18 Апрель 2018 - 15:18

А как быть с помещениями, не перечисленными в Таблице 3 Приложения 5? Бухгалтерия, архив, серверные? 

Для определенных категорий архивов и серверных помещений вообще требуется оборудование автоматическими установками пожаротушения, но это не тот случай...


  • 0

#14 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 19 Апрель 2018 - 13:18

Для определенных категорий архивов и серверных помещений вообще требуется оборудование автоматическими установками пожаротушения, но это не тот случай...

Это самом собой, но количество и порядок размещения огнетушителей от наличия СПС или АУП не зависит.


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#15 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 405 Сообщений:
  • 99 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 19 Апрель 2018 - 13:29

Это самом собой, но количество и порядок размещения огнетушителей от наличия СПС или АУП не зависит.

Про АУП не согласен пр.5 п.9  там 50% огнетушителей


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Assembler

#16 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 350 Сообщений:
  • 93 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 19 Апрель 2018 - 13:31

Про АУП не согласен пр.5 п.9  там 50% огнетушителей

Да, точно Спасибо, что напомнили.


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

#17 Оффлайн   Anastacia_aristek

Anastacia_aristek

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 10 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:специалист по кадрам

Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:56

Добрый день! Не сомневаюсь в квалификации здешних форумчан, но все-таки, что же нам делать: закупать или не закупать?


  • 0

#18 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 20 Апрель 2018 - 16:51

Добрый день! Не сомневаюсь в квалификации здешних форумчан, но все-таки, что же нам делать: закупать или не закупать?

Какая площадь Вашего помещения?


  • 0

#19 Оффлайн   Anastacia_aristek

Anastacia_aristek

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 10 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:специалист по кадрам

Отправлено 20 Апрель 2018 - 17:27

Какая площадь Вашего помещения?

у нас 5 офисов (кабинетов) площадью: 1) 145,3, 2) 64,2, 3) 40,2, 4) 62,2, 5)26,7. И находятся они на одном коридоре.


  • 0

#20 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 951 Сообщений:
  • 447 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 20 Апрель 2018 - 18:31

у нас 5 офисов (кабинетов) площадью: 1) 145,3, 2) 64,2, 3) 40,2, 4) 62,2, 5)26,7. И находятся они на одном коридоре.

У Вас нет кабинетов площадью 200 м2 и более, следовательно, как и говорил Assembler (если расстояние до огнетушителя на коридоре менее 70 м) Вы нормы выполнили- Ваши помещения перекрывается огнетушителем с коридора, исходя из предельно-защищаемой площади 1 огнетушителя с коридора :)
 


  • 0

Поблагодарили 2 чел.:
Assembler , Anastacia_aristek




0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых