Примерная инструкция по охране труда для оператора котельной

 

Т. С. Кулинич, специалист по охране труда специально для журнала "Охрана труда"

 

В данной инструкции учтены требования:

Типовой инструкции по безопасному ведению работ для персонала котельных[1];

Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С[2];

Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением[3].

 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда для операторов котельной, обслуживающих паровые и водогрейные котлы, экономайзеры.

2. К работе оператором котельной допускаются лица не моложе 18 лет, обученные, аттестованные и имеющие, кроме свидетельства установленного образца, соответствующее удостоверение о допуске к обслуживанию котлов, прошедшие в обязательном порядке медицинские осмотры, инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности (далее – работник).

3. Допуск работника к самостоятельному обслуживанию котлов после стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда оформляется приказом (распоряжением) по организации либо записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда.

4. Работник обязан:

ü  соблюдать установленный в организации режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

ü  выполнять только ту работу, которая определена заданием непосредственного руководителя (при условии владения безопасными методами ее выполнения);

ü  знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии;

ü  знать устройство и работу обслуживаемых им котлов и вспомогательного оборудования котельной (питательных насосов, вентиляторов, дымососов, воздушных компрессоров и др.), схемы трубо-, мазуто- и газопроводов, конструкции мазутных форсунок, газовых горелок, топок и их пределы регулирования;

ü  следить за соблюдением нормативных требований по температурному режиму, воздухообмену и освещенности на рабочем месте;

ü  выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения и порядок действий при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать места их расположения;

ü  в установленные сроки проходить периодические медосмотры, проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствующей комиссии не реже одного раза в год;

ü  заботиться о личных безопасности и здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

ü  немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве; оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

ü  знать местонахождение аптечки первой помощи и уметь пользоваться ее содержимым;

ü  правильно применять средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты;

ü  соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом; пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях.

5. Не допускается:

ü  нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте и в рабочее время;

ü  курение в неустановленных местах.

6. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

ü  повышенная температура воздуха рабочей зоны;

ü  повышенная температура наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов;

ü  повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

ü  недостаточная освещенность рабочей зоны;

ü  повышенный уровень шума и излучений на рабочем месте;

ü  воздействие открытого огня;

ü  повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

ü  физические перегрузки.

7. Специальные одежда и обувь, другие СИЗ выдаются работнику в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики[4] (см. Приложение к настоящей инструкции).

 

Нормы выдачи СИЗ для оператора котельной (код профессии 15643)

8. В здании котельной должны быть:

ü  часы и телефон для связи с потребителями тепловой энергии, техническими и аварийными службами;

ü  оборудованы бытовые и служебные помещения в соответствии с санитарными нормами для обслуживающего персонала. Не допускается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования;

ü  вывешены режимные карты работы котлов.

9. Участки элементов оборудования с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 45 °C при температуре окружающей среды не более 25 °C.

10. Каждый работник котельной должен быть ознакомлен под роспись с производственной инструкцией, которая должна находиться на рабочем месте. К ней прилагается оперативная схема трубопроводов котельной, содержащая нумерацию арматуры, соответствующую биркам, вывешенным на ней.

11. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его или окружающих до ее устранения.

12. Работник, не выполняющий требования по охране труда, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

 

ГЛАВА 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

 

13. Перед началом работы надеть специальные одежду и обувь, соответствующие предстоящей работе, а также проверить:

ü  наличие и исправность СИЗ;

ü  наличие и исправность необходимых для выполнения работы инструментов и инвентаря;

ü  работу вытяжной вентиляции над местом удаления и заливки очаговых остатков, если зола и шлак удаляются из топки непосредственно на рабочую площадку,

ü  вентиляцию котлов, работающих под наддувом, водогрейных котлов, которая при отсутствии дымососов осуществляется дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции;

ü  работу аварийного электрического освещения, обязательному оборудованию которым подлежат следующие места:

– фронт котлов, а также проходы между, за и над котлами;

– щиты и пульты управления;

– указатели уровня воды и измерительные приборы;

– зольные помещения;

– вентиляторные и дымососные площадки;

– помещения для баков и деаэраторов;

– оборудование водоподготовки;

– площадки и лестницы котлов;

– насосные помещения.

14. Убедиться в том, что:

ü  помещение котельной, котлы и все оборудование находятся в исправном состоянии и чистоте, проходы и выходы из него свободные, в котельной не хранятся предметы, не относящиеся к обслуживанию котлов;

ü  обмуровка котлов в исправном состоянии, не имеет видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивает плотность топки и температуру на поверхности обмуровки, не превышающую значения, установленного разработчиком проекта котла и указанного изготовителем в руководстве по эксплуатации.

15. Перед пуском котла после ремонта необходимо проверить исправность и готовность к включению основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска.

16. Перед пуском котла после нахождения его в резерве (более трех суток) проверить:

ü  работоспособность оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления, информации и связи, устройств технологической защиты, блокировок;

ü  прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства;

ü  исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя производились ремонтные работы.

Выявленные неисправности должны быть устранены до пуска.

При неисправности защитных блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, его пуск не допускается.

17. Перед растопкой и после останова котла топку и газоходы, включая рециркуляционные, необходимо провентилировать дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта не менее 10 мин с расходом воздуха не менее 25 % номинального, если иные указания не определены изготовителем или наладочной организацией.

Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 мин до розжига горелок.

18. Перед растопкой котла, работающего на газообразном топливе, необходимо проверить герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с руководством по эксплуатации.

19. При наличии признаков загазованности помещения котельной включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня не допускаются.

20. Обо всех выявленных недостатках доложить непосредственному руководителю. К работе приступать только после их устранения.

 

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

 

21. Работник, находящийся на дежурстве по обслуживанию котлов, должен выполнять только работы, предусмотренные руководством по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

21. Котел должен быть под постоянным наблюдением со стороны обслуживающего персонала, как во время работы, так и после остановки до снижения давления в нем до значения, равного атмосферному.

22. Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение проектного режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

23. В котельной должен вестись сменный журнал для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра и проверки, работ, выполняемых в течение смены, дефектов, выявленных в процессе эксплуатации.

24. В котельные не должны допускаться лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования. В необходимых случаях посторонние могут допускаться в указанные здания и помещения только с разрешения владельца котла и в сопровождении его уполномоченного представителя.

25. При эксплуатации котлов должны быть обеспечены надежность и безопасность работы всего основного и вспомогательного оборудования.

26. Пуск и остановка котла производится только по указанию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, с соответствующей записью об этом в сменном журнале в порядке, установленном руководством по эксплуатации и режимными картами. О времени пуска и остановке уведомляется весь персонал, связанный с эксплуатацией котла.

27. При работе внутри оборудования под давлением (внутреннем осмотре, ремонте, чистке) должны применяться безопасные светильники на напряжение не выше 12 В, а при взрывоопасных средах – во взрывобезопасном исполнении. При необходимости проводится анализ воздушной среды на наличие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые концентрации, и на содержание кислорода.

28. При сжигании топлива в котлах должно быть исключено выпадение капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также сепарация угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в объеме топки). При сжигании жидкого топлива под форсунками необходимо установить поддоны с песком для предотвращения его попадания на пол котельной.

В качестве топлива для растопочных устройств пылеугольных горелок должен использоваться топочный мазут или природный газ. Допускается применение других видов жидкого топлива с температурой вспышки не ниже 61 °C в закрытом тигле.

Применение легковоспламеняющихся жидкостей в качестве растопочного топлива не допускается.

29. Для защиты персонала от разрушения прозрачных пластин на котлах с давлением более 4 МПа необходимо контролировать наличие и целостность защитного кожуха на указателях уровня воды прямого действия.

30. Поверхности нагрева котельных установок с газовой стороны должны своевременно очищаться от отложений сажи, золы путем применения механизированных систем комплексной очистки (паровых, воздушных или водяных аппаратов, устройств вибро-, дробе-, импульсной очистки), предусмотренных конструкцией. Данные устройства, а также средства дистанционного и автоматического управления ими должны быть в постоянной готовности к действию.

Периодичность очистки поверхностей нагрева указывается в руководстве по эксплуатации.

31. При обдувке поверхностей нагрева от золы и сажи насыщенным или перегретым паром, сжатым воздухом работник должен работать в рукавицах и очках, предохранять себя от возможных ожогов и повреждений глаз при выбросе из люков золы и дымовых газов (обдувщик должен стоять в стороне от дверок). О проведении обдувки котлоагрегата должен быть предупрежден персонал, обслуживающий данный котлоагрегат. Обдувку прекращают, если во время ее проведения происходит выбивание топочных газов через люки (лючки) и неплотности, а также при выявлении неисправностей котла или обдувочного устройства.

32. Не следует открывать прикипевший клапан при помощи рычага или ударами молотка, т.к. внезапное открытие предохранительного клапана может вызвать его разрушение и аварию котла.

33. Не допускается при продувке котла закрывать продувочные вентили ударами молотка или другими предметами, а также при помощи рычага, а также продувать котел при недостаточном освещении продувочной арматуры и проходов к ней.

 

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

 

34. По окончании работы работник обязан:

ü  очистить топку, убрать шлак и золу;

ü  убрать инструмент и инвентарь в отведенное для них место;

ü  сдать котельную установку в полной чистоте и порядке, сделав необходимые записи в сменном журнале;

ü  переодеться, специальную одежду, обувь и другие СИЗ и убрать в установленные для их хранения места;

ü  тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

35. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, возникших во время работы, и о мерах, принятых к их устранению.

 

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

 

36. В случае возникновения аварийной ситуации следует прекратить все работы и принять меры по предотвращению ее развития и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

37. Работник обязан знать последовательность операций при аварийном останове котла. Возможные причины и порядок аварийного останова котла, экономайзера должны быть указаны в производственной инструкции.

38. Котел должен быть немедленно отключен действием защит или работником при возникновении следующих обстоятельств:

ü  повышение давления пара в котле выше разрешенного на 10 % при работе котельных без постоянного обслуживающего персонала;

ü  снижение уровня воды ниже допустимого;

ü  повышение уровня воды выше допустимого;

ü  недопустимое повышение или понижение давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек;

ü  погасание факелов в топке при камерном сжигании топлива;

ü  снижение расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;

ü  снижение (повышение) давления воды в тракте водогрейного котла ниже (выше) допустимого;

ü  повышение температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

ü  неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах, а персоналом в случаях:

– обнаружение неисправности предохранительного клапана;

– повышение давления пара в котле выше разрешенного на 10 % и продолжение его роста несмотря на принимаемые меры;

– прекращение действия всех питательных насосов;

– прекращение действия всех указателей уровня воды прямого действия;

ü  если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;

ü  возникновение в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

39. О времени и причине аварийного останова котла должна быть сделана запись в сменном журнале. Работник немедленно уведомляет лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов (а при его отсутствии – лицо, его заменяющее), и руководителя организации о происшедшей аварии и ее причинах.

40. При разрыве мазуто-, масло- или газопровода в пределах котельного помещения или сильных утечках мазута (газа) необходимо принять меры для предотвращения их истечения через поврежденные участки.

41. В случае пожара:

ü  при необходимости отключить электрооборудование;

ü  вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по тел. 101 или 112, при этом назвать адрес и место возникновения пожара, пути подъезда и фамилию звонившего;

ü  доложить о случившемся непосредственному руководителю;

ü  принять меры к эвакуации лиц, находящихся в зоне пожара;

ü  приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями, асбестовыми покрывалами и песком;

ü  встретить прибывшее подразделение по чрезвычайным ситуациям, указать места пожара, возможного нахождения людей, пути подхода и эвакуации, расположения пожарных гидрантов, кранов, электрораспределительных устройств, а также хранения взрыво- и пожароопасных материалов.

42. Работник не должен покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя ликвидации аварии до полного ее устранения.

43. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал, работник обязан немедленно:

ü  принять меры к освобождению пострадавшего от воздействия травмирующего фактора;

ü  оказать пострадавшему первую помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в учреждение здравоохранения;

ü  обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, в противном случае (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного производства) зафиксировать ее путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом;

ü  сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

44. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться за медицинской помощью, сообщить о случившемся непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

45. Возобновлять работу следует только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю, и с разрешения непосредственного руководителя.

 


[1] Постановление Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 февраля 2001 г. № 7.

[2] Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 79 (в ред. от 10 марта 2015 г.).

[3] Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7.

[4] Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 110 ( в ред. от 28 сентября 2012 г.).

 

 

Данная инструкция опубликована в номере №6 журнала "Охрана труда" за июнь 2016 года.

 

Нормы выдачи СИЗ для оператора котельной.docx

Подробности подписки на журналы:

  • 8 (017) 336-13-60
  • 8 (017) 336-13-57

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...
Сайт использует файлы cookie

Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь на их использование и принимаете Политику конфиденциальности.