Перейти к содержимому

 

Фото

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

правила охрана труда

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
1 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   ryzptdcrbq

ryzptdcrbq

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 398 Сообщений:
  • 369 благодарностей
  • ГородБеларусь
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 26 Февраль 2016 - 11:41

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7 утверждены Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. 

 

Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2000 г., № 8, 2/138) и технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – ТР ТС 032/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41.

 

Правила распространяются на оборудование под давлением более 0,07 МПа пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре более 115 °С, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа, применяемое на ОПО, ПОО:

  • паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры;
  • водогрейные и пароводогрейные котлы;
  • энерготехнологические котлы:  паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы;
  • котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);
  • котлы передвижных и транспортабельных установок;
  • котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (далее – термомасляные котлы);
  • котлы с электрическим обогревом, электродные котлы (далее – электрокотлы);
  • трубопроводы пара и горячей воды (далее – трубопроводы);
  • трубопроводы в пределах котла;
  • паровые котлы, переведенные в водогрейный режим;
  • трубопроводы для транспортирования теплоносителя термомасляных котлов (далее – термомасляные трубопроводы) в пределах ОПО, ПОО;
  • сосуды, работающие под избыточным давлением (далее – сосуды) пара, газов, жидкостей;
  • баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов;
  • цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов;
  • цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения;
  • барокамеры.

Действие настоящих Правил не распространяется на:

  • котлы, включая электрокотлы, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры, трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг) и объектах подводного применения;
  • отопительные котлы железнодорожного подвижного состава и специального подвижного состава;
  • котлы с объемом парового и водяного (жидкостного) пространства 0,002 м3 и менее, у которых произведение значения рабочего давления в МПа на объем в м3 не превышает 0,005;
  • электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3 ;
  • трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;
  • сосуды вместимостью не более 0,025 м3 независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;
  • сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 , у которых произведение значений давления в МПа на вместимость в м3 не превышает 0,02;
  •  сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
  • сосуды, работающие под вакуумом;
  • сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах;
  • сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах;
  • оборудование под давлением, используемое в тормозных системах и механизмах, обеспечивающих функционирование всего оборудования, установленного на железнодорожном подвижном составе, специальном подвижном составе, автомобилях, других средствах передвижения;
  • сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, а также теплоэнергетическое оборудование работающие с радиоактивной средой, включая трубопроводы атомных электростанций;
  • приборы парового и водяного отопления;
  • сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм;
  • части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров), в том числе неотключаемые, конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте с компрессором) промежуточные холодильники, и масловлагоотделители компрессорных установок, воздушные колпаки насосов;
  • технологические трубопроводы;
  • трубопроводы, устанавливаемые на подвижном составе железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта;
  • трубопроводы I категории с номинальным диаметром менее 50 мм, II, III, IV категорий с номинальным диаметром менее 70 мм согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
  • сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой, трубопроводы, расположенные в пределах турбины, насоса, паровых, воздушных и гидравлических машин;
  • магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов;
  • трубопроводы сетей газораспределения и сетей газопотребления;
  • медицинские барокамеры;
  • оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки.

        Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г.

Прикрепленные файлы


  • 0
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НАДО ПЛАТИТЬ, ЗА ЕЁ ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАТЬСЯ (У. ЧЕРЧИЛЬ)

Поблагодарили 4 чел.:
Бульбаш , kotan29 , DenweR , admin

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 04:18

#2 Оффлайн   Splinny

Splinny

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 9 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:инженер

Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:49

А стандартные балоны с пищевой углекислотой, используемые в магазинах для розлива кваса под какие правила попадают?