29 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   leo

leo

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 548 Сообщений:
  • 118 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 00:01

Может кто знает в каком документе написано, что на розетки нужно клеить наклейки 220 В. Вреде надо клеить тогда когда у тебя если разное напряжение рядом 220 В, 360В, есть радио-розетки и т.д.
  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:12

#2 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 82 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 14:47

См. ПБМИП:
"2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.".


  • 1

#3 Guest_Вячеслав_*

Guest_Вячеслав_*
  • Гости
  • благодарностей

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 13:29

Может кто знает в каком документе написано, что на розетки нужно клеить наклейки 220 В. Вреде надо клеить тогда когда у тебя если разное напряжение рядом 220 В, 360В, есть радио-розетки и т.д.

Уважаемый лео - надо посмотреть действуют эти правила у Вас или нет они только распространяются на минэнерго
  • 0

#4 Оффлайн   vladvm

vladvm

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 5 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • Городгомель
  • Должность:гл.инженер

Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:22

См. ПБМИП:
"2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.".

но это распространяется только на розетки находящиеся в электрошкафу станков или на панели управления


  • 0

#5 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 82 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 16 Июнь 2011 - 00:28

но это распространяется только на розетки находящиеся в электрошкафу станков или на панели управления

Коллега, спрашивали про регламентацию идентификации розеток - вот ссылка.
Если вы еще знаете, чем устанавливается это требование, то пожалуйста, укажите.
  • 0

#6 Оффлайн   Kuharyenok

Kuharyenok

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 96 Сообщений:
  • 2 благодарностей

Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:38

Здравствуйте. Меня тоже интересуетя эта тема. Вот, допустим, в магазине, в складе, в бухгалтерии нужно клеить эти надписи 220В или нет?
  • 0

#7 Оффлайн   ЕЛЕНА АКДз

ЕЛЕНА АКДз

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 84 Сообщений:
  • 2 благодарностей

Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:04

Здравствуйте. Меня тоже интересуетя эта тема. Вот, допустим, в магазине, в складе, в бухгалтерии нужно клеить эти надписи 220В или нет?

У нас везде наклеены. Основание указывалось в предыдущих сообщениях.
  • 0

#8 Оффлайн   Kuharyenok

Kuharyenok

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 96 Сообщений:
  • 2 благодарностей

Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:07

У нас везде наклеены. Основание указывалось в предыдущих сообщениях.

СПАСИБО :rolleyes:
  • 0

#9 Оффлайн   natalia

natalia

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 64 Сообщений:
  • 6 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:30

А надо ли наносить надписи "Вкл" и "выкл" над и под выключателями м если надо, то чем это регламентируется? Заранее спасибо за ответы.
  • 0

#10 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 82 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:37

А надо ли наносить надписи "Вкл" и "выкл" над и под выключателями м если надо, то чем это регламентируется? Заранее спасибо за ответы.

ТКП 181-2009 гласит:
"5.3.33 ... На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить" и др.).
5.3.34 На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах должны быть надписи, указывающие характер сигнала ("Включено", "Отключено", "Перегрев" и др.).
5.3.35 Выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного положений.".


  • 1

Поблагодарили 1 чел.:
Бульбаш

#11 Оффлайн   natalia

natalia

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 64 Сообщений:
  • 6 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 28 Июль 2011 - 15:21

На курсах нам сказали , что теперь надпись над розетками должна быть 230В или 400В. Каким документом это подтверждается?
  • 0

#12 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 82 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 01 Август 2011 - 19:06

На курсах нам сказали , что теперь надпись над розетками должна быть 230В или 400В. Каким документом это подтверждается?

Интересно, а что это за курсы, на которых допускается голословность? Или вы не записали?
  • 0

#13 Оффлайн   Maksimonov

Maksimonov

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 2 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:инженер ППБ

Отправлено 02 Август 2011 - 11:56

Нормативные документы по пожарной безопасности не предъявляют таких требований. А про ТКП все верно написано. Но это электробезопасность......230 и 400 - это бред :blink:
  • 0

#14 Оффлайн   natalia

natalia

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 64 Сообщений:
  • 6 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 02 Август 2011 - 23:08

Интересно, а что это за курсы, на которых допускается голословность? Или вы не записали?

Не записала. Вы правы, действительно оказалось голословность.
  • 0

#15 Оффлайн   profob

profob

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 1 Сообщений:
  • 1 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 04 Январь 2014 - 18:04

В настоящее время требования о маркировке розеток есть только в ТКП 181:

 

"5.13.14 . В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Бульбаш

#16 Оффлайн   Levik

Levik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 49 Сообщений:
  • 38 благодарностей
  • Город-----
  • Должность:инспектор ИНиП

Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:10

вообще то писать ровное число без знака "примерно" ~ - я считаю неправомерным.

 

Напряжение в сети (кроме специальных трансформаторов и аккумуляторов) не постоянного тока, а переменного и поэтому колеблется от 220 до 250В, при однофазной сети. Поэтому хотелось бы увидеть сие в нормативных документах (если все такие принципиальные, то и правила пусть будут принципиальными!!)


  • 0
Иногда лучше молчать (жевать, пить, глотать, икать) чем говорить :D :D :D

#17 Оффлайн   leo

leo

    Продвинутый пользователь

  • Автор темы
  • Модераторы
  • 548 Сообщений:
  • 118 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 01 Июль 2015 - 12:14

Может кто скажет какие у кого знаки взрывопожарной и пожарной опасности висят на дверях гаража и котельной. Если честно лень самому разбираться в ТКП 474-2013 , просто хотел банально купить для гаража новые таблички. Может кто подскажет хорошую фирму где можно купить вышеперечисленные знаки и по габаритом по длинне и высоте 


  • 0

#18 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 144 Сообщений:
  • 3 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 06 Июль 2018 - 20:15

См. ПБМИП:
"2.1.8. Над розетками, предназначенными для подключения к электрической сети переносных электроприемников, должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение сети и род тока.".

Не нашёл такой документ. Есть ссылка или лучше - сам документ?


  • 0

Машины с душой


#19 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 324 Сообщений:
  • 113 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 07 Июль 2018 - 10:31

на адрес мой  kotan29@list.ru  напишите, скину в ответ.. но это документ такой, специфичный.. в энергетике применяется, в других отраслях нужно уточнять.. да и в нормативке республиканской он особо не фигурирует..


  • 0

#20 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 410 Сообщений:
  • 100 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 07 Июль 2018 - 13:58

Может кто скажет какие у кого знаки взрывопожарной и пожарной опасности висят на дверях гаража и котельной. Если честно лень самому разбираться в ТКП 474-2013 , просто хотел банально купить для гаража новые таблички. Может кто подскажет хорошую фирму где можно купить вышеперечисленные знаки и по габаритом по длинне и высоте 

Ну гараж можете повесить В2/ПIIа гараж ну и котельная Г1. Вообще это лицензированный вид деятельности и нужно расчет делать, а так от балды и это пойдет


  • 0