Может ли уборщица мыть пол в помещении, где находится оборудование под напряжением?


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
15 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   алексашка

алексашка

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:Заместитель начальника

Отправлено 23 Июль 2014 - 01:16

Добрый вечер всем. У меня есть вопрос, подскажите кто знает. Может ли уборщица мыть пол в помещении где находится оборудование под напряжением (присвоена I группа электобезопасности). И есть ли документы в которых это прописано. Я считаю, что уборщица не должна в такие помещения вообще входить, а доказать не могу.  


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 03:09

#2 Оффлайн   Вовчик

Вовчик

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 93 Сообщений:
  • 10 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 23 Июль 2014 - 13:10

Добрый вечер всем. У меня есть вопрос, подскажите кто знает. Может ли уборщица мыть пол в помещении где находится оборудование под напряжением (присвена I группа электобезопасности). И есть ли документы в которых это прописано. Я щитаю, что уборщица не должна в такие помещения вообще входить, а доказать не могу.

Здравствуйте!Для начала: какова величина напряжения в данном помещении и как оно именуется??
  • 0

#3 Оффлайн   Вовчик

Вовчик

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 93 Сообщений:
  • 10 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 23 Июль 2014 - 17:19

Добрый вечер всем. У меня есть вопрос, подскажите кто знает. Может ли уборщица мыть пол в помещении где находится оборудование под напряжением (присвоена I группа электобезопасности). И есть ли документы в которых это прописано. Я считаю, что уборщица не должна в такие помещения вообще входить, а доказать не могу.

Я думаю пункт 4.3.6 из ТКП-427 решит Вашу проблему )))
  • 0

#4 Оффлайн   алексашка

алексашка

    Новичок

  • Автор темы
  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:Заместитель начальника

Отправлено 23 Июль 2014 - 22:39

Величина напряжения свыше 1000В. Помещение именуется как "релейная"


  • 0

#5 Оффлайн   алексашка

алексашка

    Новичок

  • Автор темы
  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородВитебск
  • Должность:Заместитель начальника

Отправлено 23 Июль 2014 - 23:01

Пункт 4.3.6 это про то, но и не то. Прошу помогите решить проблему!!! Для информации: в помещении на стойках есть открытые токоведущие части, при уборке помещения отключить электричество нельзя.


  • 0

#6 Оффлайн   valentina

valentina

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 130 Сообщений:
  • 3 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:специалист по ОТ

Отправлено 29 Июль 2014 - 12:36

Пункт 4.3.6 это про то, но и не то. Прошу помогите решить проблему!!! Для информации: в помещении на стойках есть открытые токоведущие части, при уборке помещения отключить электричество нельзя.

В безнадежных ситуациях я звонила в Энергонадзор (МЧС). Там инструктировали.


  • 0

#7 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 341 Сообщений:
  • 116 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 02 Октябрь 2014 - 02:15

Пункт 4.3.6 это про то, но и не то. Прошу помогите решить проблему!!! Для информации: в помещении на стойках есть открытые токоведущие части, при уборке помещения отключить электричество нельзя.

Можно проводить уборку помещения, однако в присутствии наблюдающего, который либо оградит токоведущие части оборудования, либо будет стоять и контролировать, что уборщик производственных помещений ( ведь правда?) не приближался на недопустимое расстояние к энергетическому оборудованию. ( ТКП 427 вам в помощь). Плюс не забудьте, что технологическое оборудование, к которым относятся и стойки, а я бы сказал панели релейной защиты убираются персоналом, непосредственно обслуживающим данное оборудование, т.е. электротехническим персоналом. 

Ну и на последок - посмотрите какие работы указаны в обязанностях уборщика помещений по уборке, закрепленных помещений. У самого на работе экономисты такую ерунды напишут, что потом и смех и грех..


  • 0

#8 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 184 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 22:48

Вопрос схож.
Есть небольшие магазины... Есть необходимость назначить завмагов ответственными по электробезопасности. Они сообщают показания счётчиков, которые в щитовых и вообще, чтобы знали минимальные требования к светильникам, проводке, могли дать заявку..., а не говорили, что мы этого не знаем...
Скорее всего, это не грамотно, но надо как-то придумать или что-то похожее...
Есть энергетик в офисе, но он не уследит.
  • 0

Машины с душой


#9 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 341 Сообщений:
  • 116 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:22

Вопрос схож.
Есть небольшие магазины... Есть необходимость назначить завмагов ответственными по электробезопасности. Они сообщают показания счётчиков, которые в щитовых и вообще, чтобы знали минимальные требования к светильникам, проводке, могли дать заявку..., а не говорили, что мы этого не знаем...
Скорее всего, это не грамотно, но надо как-то придумать или что-то похожее...
Есть энергетик в офисе, но он не уследит.

Должен уследить.. Не пройдет проверку как ответственный за электрохозяйство Ваш зав.магазином.. У энергетика заместитель должен быть на время отпуска если что, так вот пусть и работают. Показания на одно число - взял и прокатился на авто по магазинам в черте города.. 

Либо ищите уникумов, что энергофакультет заканчивали и параллельно - экономическое образование получали. А по заявкам на светильники - лампы то кто меняет в магазине ( учтите есть "как обычно" и есть "как правильно" - часто эти понятия не совместимы до всяких нехороших случаев)


  • 0

#10 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 184 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:42

Ответ предсказуем, но, "как правильно" - не наш случай

Так что - надо чётапридумать. Кататься тоже никто не будет. 


  • 0

Машины с душой


#11 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 341 Сообщений:
  • 116 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 19:49

Ответ предсказуем, но, "как правильно" - не наш случай

Так что - надо чётапридумать. Кататься тоже никто не будет. 

будут, особенно если это в их ДИ прописано.. если в случае чего, то потом долго будут объясняться. Велика проблема снять показания со счетчиков, много магазинов?


  • 0

#12 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 184 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:31

Надачётапридумать....


  • 0

Машины с душой


#13 Оффлайн   Alex Drozdov

Alex Drozdov

    Эксперт

  • Модераторы
  • 960 Сообщений:
  • 450 благодарностей
  • ГородДобруш-6
  • Должность:Ведущий инженер по охране труда

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:44

Надачётапридумать....

Помимо ответственного за электрохозяйство в организации могут быть назначены ответственные в структурных подразделениях, службах (цехах, тех-же магазинах, павильонах). Посмотрите ТКП 181-2009 внимательно: там очень хорошо написано- как требования к самому ответственному в организации, так и в структурных подразделениях. 


  • 0

#14 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 184 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:47

Буду читать...


  • 0

Машины с душой


#15 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 341 Сообщений:
  • 116 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 17:49

Помимо ответственного за электрохозяйство в организации могут быть назначены ответственные в структурных подразделениях, службах (цехах, тех-же магазинах, павильонах). Посмотрите ТКП 181-2009 внимательно: там очень хорошо написано- как требования к самому ответственному в организации, так и в структурных подразделениях. 

Дело в том, что как я понимаю на зав.магазина хотят повесить.Если он крупный, и там есть электрик банальный, то может и он показания снять..Но что то мне кажется, что кроме продавцов и уборщиц там больше нет никого..


  • 0

#16 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 184 Сообщений:
  • 4 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 18:00

Ну, если бы были электрики - всё было бы проще.


  • 0