Добрый день! Помогите , пожалуйста , определиться с категориями следующих помещений:

  • столовая
  • электрощитовая
  • склад металла
  • слесарная мастерская
  • цех по изготовлению деревянной щепы
  • прачечная
  • здание проходной
  • гараж

Очень срочно нужно, не оставайтесь равнодушными! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:56

#2 Оффлайн   admin

admin

    Администратор форума

  • Администраторы
  • 3 114 Сообщений:
  • 526 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник сектора по охране труда

Отправлено 23 Апрель 2014 - 16:06

К сожалению, ПБ не совсем моя тема, могу только ссылкой на соответствующий ТКП подсобить.


  • 0

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!


Поблагодарили 1 чел.:
POLINA

#3 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:03

Добрый день! Помогите , пожалуйста , определиться с категориями следующих помещений:

  • столовая
  • электрощитовая
  • склад металла
  • слесарная мастерская
  • цех по изготовлению деревянной щепы
  • прачечная
  • здание проходной
  • гараж

Очень срочно нужно, не оставайтесь равнодушными! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

 

Добрый день.. Расчет категории это не так просто нужно площади знать, что хранится, и т.п. ТКП это все описывает. Самое лучшее что можно посоветовать -это найдите проект на ваш объект или паспорт пожарной безопасности там указано какие категории на ваши помещения должны быть...


  • 0

#4 Оффлайн   Nikita

Nikita

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 95 Сообщений:
  • 51 благодарностей
  • ГородБобруйск
  • Должность:ИП

Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:43

Добрый день! Помогите , пожалуйста , определиться с категориями следующих помещений:

  • столовая
  • электрощитовая
  • склад металла
  • слесарная мастерская
  • цех по изготовлению деревянной щепы
  • прачечная
  • здание проходной
  • гараж

Очень срочно нужно, не оставайтесь равнодушными! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Во первых категория указывается только для производственных зданий. Поэтому столовая отпадает сразу вместе с зданием проходной.

Электрощитовая - В4/ПIIа

Склад металла - Д/-

Слесарная мастерская, гараж - В4/ПIIа

Цех по изготовлению деревянной щепы - В3/ПIIа

Прачечная затрудняюсь ответить, возможно В4/ПIIа.


  • 0

#5 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 248 Сообщений:
  • 91 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 24 Апрель 2015 - 00:52

Есть одно только но... Сотрудники МЧС могут попросить предоставить расчет категории помещений, либо паспорт ПБ или проект. Просто повесить знак категории - смотря кто Вас проверяет и какие цели преследует. Не забываем, что помещения В1-В3 необходимо,в отличии от В4, Д, оснащать пож.сигнализацией... Вообще можно нанять спец.организацию для расчета - рассчитают быстро.


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
AstaVeronika

#6 Оффлайн   baxxter

baxxter

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 15 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородМогилёв
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 28 Апрель 2015 - 11:26

Насколько я помню производить расчет категорирования зданий и сооружений имеет право организация соответствующего профиля имеющая лицензию...данное требование распространяется и на паспорта объекта...так что или берите из паспортов зданий или обращайтесь в соответствующие организации - остальное инспектор не примет если его цель вас завалить 


  • 0

#7 Оффлайн   Ganni

Ganni

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 20 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородMinsk
  • Должность:специалист по ПБ

Отправлено 24 Август 2016 - 17:01

Во первых категория указывается только для производственных зданий. Поэтому столовая отпадает сразу вместе с зданием проходной.

Электрощитовая - В4/ПIIа

Склад металла - Д/-

Слесарная мастерская, гараж - В4/ПIIа

Цех по изготовлению деревянной щепы - В3/ПIIа

Прачечная затрудняюсь ответить, возможно В4/ПIIа.

стесняюсь спросить, это вы каким образом определили?


  • 0

#8 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 25 Август 2016 - 14:48

стесняюсь спросить, это вы каким образом определили?

Я так понял на глаз или свои категории таких же зданий написал


  • 0

#9 Оффлайн   sashmi

sashmi

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 4 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородПинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:52

Доброго дня! Возник вопрос: на дверях каких помещений необходимо вывешивать знак категорийности взрыво-пожароопасности помещения? Или, с точки зрения закона(да и логики - тоже), он должен быть на всех помещениях? В нашем случае, вопрос касается гардероба. Заранее спасибо.


  • 0

#10 Оффлайн   sashmi

sashmi

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 4 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородПинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 10:55

Во первых категория указывается только для производственных зданий. Поэтому столовая отпадает сразу вместе с зданием проходной.

Электрощитовая - В4/ПIIа

Склад металла - Д/-

Слесарная мастерская, гараж - В4/ПIIа

Цех по изготовлению деревянной щепы - В3/ПIIа

Прачечная затрудняюсь ответить, возможно В4/ПIIа.

Простите, но где написано, что категория указывается только для производственных зданий(помещений)? А если столовая не в отдельном здании?


  • 0

#11 Оффлайн   Assembler

Assembler

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 328 Сообщений:
  • 82 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник отдела охраны труда и окружающей среды

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 11:17

                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Министерства
                                                  по чрезвычайным ситуациям
                                                  Республики Беларусь
                                                  14.03.2014 N 3

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ППБ Беларуси 01-2014
 

14. На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также наружных установок необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны согласно приложению 6. На дверях помещений категорий А и Б дополнительно должна размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности в соответствии с приложением 7.
 


  • 0
Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологии
Тел: +375 29 687 94 90; +375 29 765 36 70

Поблагодарили 3 чел.:
AstaVeronika , Lisa , sashmi

#12 Оффлайн   sashmi

sashmi

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 4 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородПинск
  • Должность:инженер по охране труда

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 11:40

Спасибо! Пригодится!


  • 0

#13 Оффлайн   Пожарник.by

Пожарник.by

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 132 Сообщений:
  • 25 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:06

Простите, но где написано, что категория указывается только для производственных зданий(помещений)? А если столовая не в отдельном здании?

Написано в ТКП 474-2013 п.1.1: Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает методику определения категорий помещений и зданий (пожарных отсеков) классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно ТКП 45-2.02-142 (далее – помещений и зданий)

и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Открытые склады (в том числе под
навесами, на рампах и площадках) для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов категорируются как наружные установки.

 

Вам ответили в вашей теме: http://www.ohrana-tr...ivat-znaki-kat/


  • 1

Поблагодарили 1 чел.: