#21 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 248 Сообщений:
  • 91 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:34

сейчас на сайте МЧС выложен проект изменений в ППБ 01-2014


  • 0

#22 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 477 Сообщений:
  • 49 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:30

В проекте изменений объединили  176 и 177 пункты? Без спецоборудования на водоотдачу не проверишь теперь.


  • 0

#23 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 02 Февраль 2016 - 18:56

В проекте изменений объединили  176 и 177 пункты? Без спецоборудования на водоотдачу не проверишь теперь.

Довайте дождемся изменений тогда и будем опять велосипед изобретать


  • 0

#24 Оффлайн   IgorEA

IgorEA

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 1 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородВолковыск
  • Должность:инженер

Отправлено 06 Апрель 2016 - 13:23

Здравствуйте! С вводом ППБ 01-2014 утратил силу Приказ № 64 от 25.05.2010 в приложении 6 которого описывался порядок определения водоотдачи пожарных кранов и гидрантов. Каким документом (методикой расчета) руководствоваться при расчете водоотдачи ПК и гидрантов? 


  • 0

#25 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 06 Апрель 2016 - 16:13

Здравствуйте! С вводом ППБ 01-2014 утратил силу Приказ № 64 от 25.05.2010 в приложении 6 которого описывался порядок определения водоотдачи пожарных кранов и гидрантов. Каким документом (методикой расчета) руководствоваться при расчете водоотдачи ПК и гидрантов? 

А чего вы так решили ,что ППБ как то повлияло на Приказ помоему ППБ отменило только 34 ппб


  • 0

#26 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 74 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 06 Апрель 2016 - 21:40

А чего вы так решили ,что ППБ как то повлияло на Приказ помоему ППБ отменило только 34 ппб

 

ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

13 июня 2014 г. № 120

 

О признании утратившими силу приказов и отдельных структурных элементов приказов Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору

На основании статьи 36 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной безопасности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы и отдельные структурные элементы приказов Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2014 г.

 

Первый заместитель Министра,
Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по пожарному надзору

В.А.Степаненко

 

 

Приложение

к приказу
Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
по пожарному надзору
13.06.2014 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу приказов и отдельных структурных элементов приказов Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору

1. Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь. ППБ РБ 1.03-92, утвержденные Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору 31 июля 1992 г.

2. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 29 «Об утверждении и введении в действие Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для промышленных предприятий. ППБ РБ 1.01-94».

3. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 30 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты. ППБ РБ 1.02-94».

4. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. № 31 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий переработки и хранения зерна. ППБ РБ 2.01-94».

5. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 6 августа 1996 г. № 44 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий фармацевтической и микробиологической промышленности. ППБ РБ 2.04-97».

6. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 15 сентября 1999 г. № 61 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий легкой промышленности. ППБ РБ 2.05-99».

7. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 5 ноября 2002 г. № 187 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ. ППБ 2.13-2002».

8. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 14 ноября 2002 г. № 191 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ. ППБ 2.09-2002».

9. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 января 2003 г. № 11 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации предприятий торговли, общественного питания, баз и складов. ППБ 2.15-2002».

10. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 января 2003 г. № 12 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для учреждений культуры. ППБ 2.12-2002».

11. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 января 2003 г. № 13 «Об утверждении и введении в действие Общих правил пожарной безопасности Республики Беларусь для общественных зданий и сооружений. ППБ 1.04-2002».

12. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 18 февраля 2003 г. № 25 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для полиграфических производств и издательств. ППБ 2.14-2003».

13. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 18 февраля 2003 г. № 26 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для ярмарок и рынков. ППБ 2.03-2002».

14. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 12 мая 2003 г. № 83 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций Комитета по материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь. ППБ 2.16-2003».

15. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 21 октября 2003 г. № 187 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для архивов. ППБ 2.18-2003».

16. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 5 февраля 2004 г. № 24 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. ППБ 2.19-2004».

17. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 29 февраля 2004 г. № 44 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций телевидения и радиовещания. ППБ 2.22-2004».

18. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16 апреля 2004 г. № 73 «Об утверждении и введении в действие «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации магистральных нефтепроводов. ППБ 2.20-2004».

19. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16 августа 2004 г. № 173 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий торфяной промышленности. ППБ 2.23-2004».

20. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 19 августа 2004 г. № 174 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для зданий и сооружений религиозных организаций. ППБ 2.21-2003».

21. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 1 сентября 2004 г. № 185 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций социального обслуживания. ППБ 2.25-2004».

22. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 13 сентября 2004 г. № 193 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при проведении выставок. ППБ 2.24-2004».

23. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 31 декабря 2004 г. № 269 «Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для энергетических предприятий. ППБ 2.26-2004».

24. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору 30 января 2005 г. № 10 «О внесении изменений и дополнений в некоторые правила пожарной безопасности».

25. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 3 августа 2005 г. № 131 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций здравоохранения. ППБ 2.28-2005».

26. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 23 сентября 2005 г. № 169 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для организаций связи и информатизации. ППБ 2.29-2005».

27. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 26 октября 2005 г. № 192 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для учреждений и организаций системы образования. ППБ 2.27-2005».

28. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 3 августа 2006 г. № 114 «О внесении изменений и дополнений в правила пожарной безопасности Республики Беларусь».

29. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16 октября 2006 г. № 151 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности для организаций Национальной академии наук Республики Беларусь. ППБ 2.31-2006».

30. Пункты 37–50, 52–63, 65 приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 12 декабря 2007 г. № 174 «О внесении изменений и дополнений в некоторые технические нормативные правовые акты системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь и признании утратившими силу НПБ РБ 2-97».

31. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 июня 2008 г. № 82 «О внесении изменений в ППБ 2.15-2002».

32. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 2008 г. № 185 «О внесении изменений и дополнений в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для энергетических предприятий. ППБ 2.26-2004».

33. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 16 января 2009 г. № 7 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов сельскохозяйственного производства. ППБ 2.36-2008».

34. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 13 апреля 2009 г. № 46 «Об утверждении «Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации газотранспортных и газоснабжающих предприятий. ППБ 2.37-2008».

35. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 13 апреля 2009 г. № 47 «О внесении дополнений и изменений в ППБ 2.13-2002».

36. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 25 мая 2009 г. № 66 «О внесении дополнений и изменений в ППБ 2.15-2002».

37. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 7 августа 2009 г. № 99 «О внесении изменений и дополнений в некоторые технические нормативные правовые акты системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь».

38. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 8 октября 2009 г. № 125 «О внесении изменений и дополнений в Правила пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях Республики Беларусь».

39. Пункт 1 приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 26 ноября 2009 г. № 152 «О внесении изменений в ППБ 2.15-2002 и НПБ 63-2003».

40. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 25 мая 2010 г. № 64 «О внесении изменений и дополнений в правила пожарной безопасности Республики Беларусь»;

41. Пункты 2 и 3 приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 27 октября 2010 г. № 140 «О внесении изменений в нормы и правила пожарной безопасности Республики Беларусь».

42. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 27 декабря 2010 г. № 173 «О внесении изменений и дополнения в некоторые правила пожарной безопасности Республики Беларусь».

43. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 31 декабря 2010 г. № 179 «Об утверждении правил пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 2.11-2010».

44. Пункты 1–28, 30 приказа Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 15 июня 2011 г. № 126 «О внесении изменений и дополнений в некоторые правила пожарной безопасности Республики Беларусь».

45. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 29 декабря 2011 г. № 300 «О внесении изменения в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов сельскохозяйственного производства. ППБ 2.36-2008».

46. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28 апреля 2012 г. № 103 «О внесении изменений в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь».

47. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 5 ноября 2013 г. № 271 «О внесении изменений и дополнения в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ. ППБ 2.13-2002».

48. Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 20 декабря 2013 г. № 295 «О внесении изменений в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ. ППБ 2.13-2002».


  • 0

#27 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 07 Апрель 2016 - 14:53

Здравствуйте! С вводом ППБ 01-2014 утратил силу Приказ № 64 от 25.05.2010 в приложении 6 которого описывался порядок определения водоотдачи пожарных кранов и гидрантов. Каким документом (методикой расчета) руководствоваться при расчете водоотдачи ПК и гидрантов? 

 

ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) его, по-моему, не отменили, посмотрите


  • 0

#28 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 07 Апрель 2016 - 14:54

СПС не видал такого документа


  • 0

#29 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 74 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 07 Апрель 2016 - 15:21

Да, действует.

ТКП 45-2.02-138-2009 "Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования"
  • 0

#30 Оффлайн   betman1515

betman1515

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 6 Сообщений:
  • 12 благодарностей
  • Город1973
  • Должность:ведущий инженер

Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:00

Я в своей организации организовал проверку вот так и все законно

 

Приказ от 30.12.2014 №788П

 

 

О проверке наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения

 

  В целях соблюдения требований п.177 ППБ Беларуси 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь», утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения (далее – Инструкция). 

2. Начальникам филиалов (обособленных подразделений), имеющих на своем балансе системы противопожарного водоснабжения:

2.1 назначить приказами лиц ответственных за эксплуатацию и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

2.2. организовать на объектах, находящихся на балансе, проверку 2 раза в год пожарных гидрантов на водоотдачу  и пожарных кранов путем пуска воды. Испытания проводить силами своих комиссий назначенных на период проверки.

2.3. На основании Инструкции указанной в п.1 приказа с учетом специфики, деятельности филиалов разработать свои инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения и в срок до 30.01.2015г. представить на согласование в общетехнический отдел.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на общетехнический отдел.

 

Первый заместитель начальника

отделения железной дороги                                                    И.В. Жерело


  • 0

Поблагодарили 2 чел.:
BLR , Ганусевич В.А.

#31 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 26 Апрель 2016 - 18:54

Все зависит от объекта мне проще чем плодить 5-10 протоколов возложить все на ПТК и проводить раз в полгода детальные проверки


  • 0

#32 Оффлайн   Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородГомель
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:27

Подскажите, пожалуйста, в каких случаях нужно проводить проверку на водоотдачу внутреннего противопожарного водоснабжения?

Что именно входит в проверку состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения? В чём различие (если оно есть) между проверкой и контролем за состоянием противопожарного водоснабжения?


  • 0

#33 Оффлайн   BLR

BLR

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 54 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 31 Октябрь 2017 - 18:19

Дмитрий Владимирович, прочитайте с первой страницы и ППБ п.177. Контроль (осмотр). П.178 ".... пропускать расчётное...". Внутренний водопровод - подразумевается ПК, а наружный - ПГ.

У препода спросил. Он сказал, что это не значит, что ПК мы должны проверять на водоотдачу. Если были: капремонт, реконструкция, новые потребители... (177) - тогда водоотдача. Если нет - пуск воды. "... расчётное...", имеется в виду - заложено в ПСД. При строительстве - произведён рассчёт.

Как-то так.


  • 0