Какие действия помимо перекатки рукава и пуска воды нужно делать. Есть в предписании, нужно выполнить.
  • 0

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!


ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 17 Декабрь 2017 - 19:00

#2 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 74 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 25 Август 2010 - 16:10

Техническое обслуживание пожарных кранов также включает просушку рукавов, ревизию запорной арматуры и т.п. (см. ППБ РБ 1.02).
  • 0

#3 Оффлайн   admin

admin

    Администратор форума

  • Автор темы
  • Администраторы
  • 3 114 Сообщений:
  • 526 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Начальник сектора по охране труда

Отправлено 25 Август 2010 - 16:17

Кто делает? Нужно ли нанимать для ревизии РОЧС или можно обойтись своими силами?
  • 0

Мы в социальных сетях: Вконтакте и Facebook .Присоединяйтесь!


#4 Оффлайн   Александр Тылиндус

Александр Тылиндус

    ЗАО БелНовация

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 902 Сообщений:
  • 74 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер по охране труда

Отправлено 25 Август 2010 - 16:26

Согласно всё тем же ППБ РБ 1.02 имеем:
"1.8 На предприятии приказом (распоряжением) должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию средств ППЗ, обслуживающий и оперативный персонал.
...
1.10 Контроль за качеством и приемку работ по техническому обслуживанию и ремонту средств ППЗ осуществляет лицо, ответственное за их эксплуатацию.".
Получается, что можно обойтись своими силами.
А если бы еще был инженер по пожарке... ;)
  • 0

#5 Оффлайн   Iskatel

Iskatel

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 307 Сообщений:
  • 22 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:28

Здравствуйте товарищи! ППБ РБ 1.02-94 в этом году изменились. и теперь нужно проводить полностью все: мерять расход и водоотдачу. Для этих целей, я думаю, можно у пожарников закупить оборудование или придется заказывать проверку у них.
  • 1

#6 Оффлайн   lisovskij83

lisovskij83

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 0 благодарностей

Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:06

а может есть у кого бланк акта о проверке гидранта?
  • 0

#7 Оффлайн   Iskatel

Iskatel

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 307 Сообщений:
  • 22 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:38

Приложение 7
(обязательное)

(введен приказом Главгосинспектора по пожарнадзору
от 25.05.2010 N 64)

Сводный протокол измерений водоотдачи

Комиссия в составе ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
в период с __ часов до __ часов __ ____________ 20__ года провела испытание
на водоотдачу внутренних сетей водопровода, обслуживающих здание
(сооружение) по адресу:
___________________________________________________________________________
(адрес и назначение здания)
___________________________________________________________________________
(нормативный расход воды на пожаротушение от ПК)

Номера ПК (ПГ) Метод
измерения Контролируемый
параметр метода Измеренное
значение, л/с Водоотдача,
л/с
ПК (ПГ)-
ПК (ПГ)-

Заключение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены комиссии: ______________
______________

Протокол итоговый вот, но данные, если самому, можно взять только с потолка.


  • 1

#8 Оффлайн   Iskatel

Iskatel

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 307 Сообщений:
  • 22 благодарностей
  • ГородМинск

Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 13:40

Первое плохо получилось внизу прикрепленный файл новых правил, читайте удивляйтесь.
  • 0

#9 Оффлайн   DOcent

DOcent

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 67 Сообщений:
  • 0 благодарностей
  • ГородГродно
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 10 Август 2011 - 16:01

Вопрос: допустим, мы измерили водоотдачу, а что вносить в колонки контролируемый параметр метода и измеренное значение ?

P.S. получается, этого протокола достаточно для того чтобы отчитаться о работоспособности ПГ??


Заранее благодарю ;)
  • 0

#10 Оффлайн   Инженер

Инженер

    Пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишка
  • 21 Сообщений:
  • 0 благодарностей

Отправлено 11 Август 2011 - 18:39

Вопрос: допустим, мы измерили водоотдачу, а что вносить в колонки контролируемый параметр метода и измеренное значение ?

P.S. получается, этого протокола достаточно для того чтобы отчитаться о работоспособности ПГ??


Заранее благодарю ;)

Не хотелось бы дублирования, в вышеприкрепленных правилах есть и методы и приспособления для измерения водоотдачи. А если необходимы рисунки, то нужно приобрести бумажный носитель.

Измеряете фактическое значение параметра, по формулам рассчтываете водоотдачу и сравниваете ее значение с паспортным. Если больше либо равно, то водоотдача соответствует и гидрант работоспособен.
  • 0

#11 Оффлайн   radist

radist

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 44 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородБрест

Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:07

пришел к нам в августе инспектор пожнадзора и просит предоставить акты испытания пожарных кранов. Я показываю акт произвольной формы, в катором изложено следующее: нами была проведена проверка работоспособности ПК путем пуска воды установили что струя длиной 6 метров просушили и перекатали. Все. а он посмотрел и говорит, что так уже не отмажешься и нужноделать примерно то же самое, что и с гидрантами (спец.приборы и соответствующая методика) короче сами не справитесь пишите письма в соответствующие инстанции. Подскажите кто знает, что это за методика и можно ли обойтись без услуг сторонних организаций
  • 0

#12 Оффлайн   ROZA

ROZA

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 47 Сообщений:
  • 38 благодарностей
  • ГородМолодечно
  • Должность:инженер ГО

Отправлено 17 Декабрь 2013 - 16:40

Здравствуйте товарищи! ППБ РБ 1.02-94 в этом году изменились. и теперь нужно проводить полностью все: мерять расход и водоотдачу. Для этих целей, я думаю, можно у пожарников закупить оборудование или придется заказывать проверку у них.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой документ действующий ? И какое оборудование нужно закупать? Что лучше: трубка Пето, или ствол-водомер?

Нужно проверять каждый пожарный кран?


  • 0

#13 Оффлайн   kotan29

kotan29

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 248 Сообщений:
  • 91 благодарностей
  • ГородОрша, Беларусь
  • Должность:инспектор

Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:08

Я работаю в энергосистеме, на ТЭЦ. ПК и ПГ у нас много, есть еще котельные на отдаленном расстоянии...

 

Мы сами сделали себе пару стволов-водомеров в соответствии с методикой проверки на водоотдачу ( манометры ессно поверенные) и сами продолжаем проводить 1 раз в полугодие проверку работоспособности и составлем протокол.

 

Наших проверяющих из подразделения МЧС все устраивает. Теперь по вопросу проверки каждого устройства.

 

Если речь идет о ПГ ( гидрантах) их не много, то лучше каждый проверить, а то закореет так, что ваши члены ДПД или сотрудники МЧС не смогут вкрутить туда пожарную колонку.

 

Ну а по проверке ПК и ПГ на водоотдачу - то просто все как две копейки. Выборочно берем пару-тройку ПК ( с учетом общего колличества ПК) и проверяем, так как пожарный водопровод закольцован, то этого достаточно.


  • 3

Поблагодарили 1 чел.:
ROZA

#14 Оффлайн   ROZA

ROZA

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 47 Сообщений:
  • 38 благодарностей
  • ГородМолодечно
  • Должность:инженер ГО

Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:17

На сегодняшний день проверка пожарных кранов производится только путём "пуска воды"? без измерения расхода и водоотдачи? Правила меняются так быстро!  Только зря гидротестер покупали...


  • 0

#15 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 477 Сообщений:
  • 49 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 02 Февраль 2016 - 11:38

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?


  • 0

#16 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:26

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

Слова к делу не пришьешь говорить он может что угодно, а вот если подтвердит документом, тогда все опять начнут проверять.

И еще есть такое дело

ППЕРЕЧЕНЬ
норм, правил и технических кодексов установившейся практики
в области пожарной безопасности и гражданской обороны
утвержденных МЧС Республики Беларусь(по состоянию на1января 2016г)

Изменение
No 1
Постановление
МЧС от 26.08.2014 No25
Изменение No 2
Постановление МЧСот 01.06.2015 No27
Других изменений нет пока ППБ РБ -01-2014

  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
Lisa

#17 Оффлайн   myxaan

myxaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 365 Сообщений:
  • 84 благодарностей
  • ГородБрест
  • Должность:Инженер по всем!!!

Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:34

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

№! изменение по путям эвакуация, №2 искрогасители в боксах, ето в кратце


  • 0

#18 Оффлайн   Andrio

Andrio

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 95 Сообщений:
  • 18 благодарностей
  • ГородГродно

Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:40

Проверяющий спросил:"Почему не проверяем пожарные краны сами"? В пункте 176 сказано, что проверяется путем пуска воды. А пожарник, который проверял краны по договору сказал, что в сентябре правила изменились и теперь нужно проверять на водоотдачу и нужно оборудование, чтобы проверять 2 раза в год ПК,

Где правда?

Проверяйте сами, или отдайте деньги МЧС они проверят, разницы нет.

Только не путайте проверку состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с контролем за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

п.177 ППБ01-2014


  • 0

Поблагодарили 1 чел.:
BLR

#19 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 477 Сообщений:
  • 49 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 02 Февраль 2016 - 14:58

№! изменение по путям эвакуация, №2 искрогасители в боксах, ето в кратце

По-моему, еще про ведра и лопаты изменение. Было по 2 стало по 1.
  • 0

#20 Оффлайн   Lisa

Lisa

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 477 Сообщений:
  • 49 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:инженер по ОТ

Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:01

Проверяйте сами, или отдайте деньги МЧС они проверят, разницы нет.
Только не путайте проверку состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с контролем за состоянием наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
п.177 ППБ01-2014

В п. 177 сказано, что водопровод, на котором установлено пожарное оборудование, должен обеспечивать требуемый напор и пропускать расчетное количество воды. Кто должен контролировать этот напор? ПК и гидранты понятно, что мы. А водопровод?