Перейти к содержимому

 

Фото

Как рассчитывается давление в водопроводах внутреннего противопожарного водоснабжения?


  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
5 ответов в этой теме

#1 Оффлайн   Sovunja

Sovunja

    Новичок

  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 3 благодарностей
  • Городминск
  • Должность:ведущий инженер по ОТ и ПБ

Отправлено 06 Май 2013 - 16:57

Добрый день.

 

У нас в организации проводили испытания на водоотдачу водопроводных сетей. Приходил пожарный, замерил давление, выписал акт о несоответствии. Водоотдача равна 0,5 л/с, а норма - не менее 2 л/с (с его слов).Сказал, будут штраф выписывать.

 

В ППБ 1.04 - 2002 этой нормы я не нашла. 

Может, кто-то из форучан подскажет нормативный документ, откуда рассчитывается это давление? И самое главное: какая организация в Минске занимается устранением неполадок внутреннего пожарного водопровода?

 

Заранее спасибо.


  • 0

ONLINE   Яндекс

Яндекс
  • Найдётся всё!

Отправлено 24 Апрель 2018 - 11:42

#2 Оффлайн   UdSB

UdSB

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 133 Сообщений:
  • 10 благодарностей
  • ГородГродненская обл.
  • Должность:инженер по ОТ, ПрБ, ПБ, ГОиГСЧС

Отправлено 07 Май 2013 - 01:05

Возможно здесь... Меня этот документ как то выручил. Удачи

Прикрепленные файлы


  • 0

#3 Оффлайн   Sovunja

Sovunja

    Новичок

  • Автор темы
  • Пользователи
  • Фишка
  • 3 Сообщений:
  • 3 благодарностей
  • Городминск
  • Должность:ведущий инженер по ОТ и ПБ

Отправлено 07 Май 2013 - 12:21

Большое Вам спасибо  :rolleyes: . А кто занимается экспертизой и ремонтом этих труб, может знаете? 


  • 0

#4 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 101 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:56

Я не знаю, есть ли ещё темы на эту тему....

Выношу своё сочинение на всеобщее порицание. Кому интересно - копируйте.

Говорите пожелания - исправлю.

 

Исходя из перечисленных пунктов в протоколе, его название не подходит. 

 

Прикрепленные файлы


  • 0

Машины с душой


#5 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 101 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 18 Апрель 2018 - 11:54

Наверно, эти темы можно объединить

http://www.ohrana-tr...page-2?&p=23284


  • 0

Машины с душой


#6 Оффлайн   Бульбаш

Бульбаш

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • ФишкаФишкаФишка
  • 101 Сообщений:
  • 2 благодарностей
  • ГородМинск
  • Должность:Инженер

Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:04

Почти в тему

Есть ДГУ (дизель-генератор) в станции пожаротушения. Норма расхода топлива в паспорте есть. Надо сделать акт о повышении нормы. Как его красиво-грамотно сделать? Образец может у кого есть? Поделитесь.

И наверно, на него нужна инструкция для проверки работоспособности? Перевод в режим ручной/автомат. Что-то ещё?


  • 0

Машины с душой





0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

Яндекс.Метрика Услуги юристаCopyright © 2018 Охрана труда.by
 

Подняться вверх по странице
Вконтакте Facebook Twitter youtube